我先试着回答一下:
第一个问题:
你测试盘管进出水温差肯定是在盘管的主进出管道上测的!在进出水中间是由多条支管并联的盘管!你说的盘管堵塞是指部分支管堵塞!那样等于缩小了流体口径,增加了进口压力!加快流速!减小进出水温差!和4楼说的都是一个道理!(但此时水的流量是减小的,4楼所说的情况水流量是增大的!)
现在你的问题就是水和空气的传热效果差!首先要将风量和水量调节适当!水小风大和水大风小都不行!4楼说的如果只是水压大!虽然进出水温差小!但流量增加后!换热效果仍回提升!
现在问题应该是:
1:楼主所提的盘管部分堵塞!可能性不是太大!除非水管中有石头和支管口径那么大!刚好给堵了!可能性更大一点的是:工程做好后没有清污!盘管内有杂物!影响换热!
2:盘管选型时选小了!和楼主的堵一样!减小了换热面积!或者盘管就是质量问题!换热效果差!
第二个问题:进出风温差大!肯定是风量不够!你所谓的风压和风量够!也只是一个片面参数!你要考虑房间内的热负荷!建议重新计算一下!
个人观点!谬处请指正!
该帖子最后于2006-07-16 03:08:09.0被nitsu修改。
奖励积分10 by zys0000 原因:热心解答问题
工业制冷设备:工业冷水机/冷风机/冷却塔/除湿机!QQ:443904561/13927456811