问题经过最后一次检修调整后彻底解决了,以前分析原因时有的朋友经常会关注冷量风量匹配问题,我经常强调无论使用功能是什么,在没甚么人的情况下调试冷量250W/平方米应该不会太小,350W-400W可以吃火锅了, 送风温度高而进回水温差小原因就是水压大流速快,另外就是可能盘管堵塞水没有充分换热就流过去了,这时候流速会更快,在完成上次提到的调整后效果有了但不明显,经过与业主协商后得到合适的维修时间,将这台风柜的供水接至回水口,将供水口接一软管至吊顶下,然后开启冷冻水泵,利用水泵进行反冲,经过10分钟冲洗,检查冲出的水中发现有很多施工垃圾,足有一大碗,恢复进出水管后开机检测:出风口温度下将4度,由原来的18度降至14\15度,环境温度可以达到25度(早茶时基本爆满)。清理出的堵塞物主要是焊渣与管道在焊接时托落的金属皮,属于施工后清洗不彻底造成的,另外可能有些垃圾已经卡死在盘管里了没法排除,所以效果还是与另一区域有区别。