冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分80分

冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分80分

刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M

问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.

TOP

凡积极参与者,都有分送

TOP

引用:
以下是引用zhangjianfeng25在2007-06-12 12:54:16.0发表的内容:
H冷却塔水面高差=3.8M
冷却塔有损失的,但你上面这个数据可能已含水压降了

TOP

个人认为冷却塔阻力不要加进去就可以了。

TOP

应该还要加上阀门的阻力损失吧。

TOP

那管路还有损失呢?选泵的扬程,根据伯努利方程就够了,计算管路所有的压降损失,一般用当量长度法,找本相关书籍看一下就是了

还有,冷却塔抬高的1.5米没有算进去。

问一下厂家,是否冷却塔阻力包含了3.8米高差,是的话3.8米别算了

TOP

冷却水泵扬程=静压+动压,静压为系统水的高差压力,动压=沿程阻力+局部阻力(阀门,弯头,过滤器等).所有的都应计算在内不能漏项.逐一复核就知道自己算的对不对了。

TOP

引用:
以下是引用csrco在2007-06-13 07:28:45.0发表的内容:
那管路还有损失呢?选泵的扬程,根据伯努利方程就够了,计算管路所有的压降损失,一般用当量长度法,找本相关书籍看一下就是了

还有,冷却塔抬高的1.5米没有算进去。

问一下厂家,是否冷却塔阻力包含了3.8米高差,是的话3.8米别算了
抬高的为何要算?
是不是5m里面已经包含了3.8那个了?

TOP

为什么要算,如果你把冷却塔抬高50米,还是那个泵,你能把水送上去吗?

TOP

冷却水泵扬程包括:
1。冷却塔水位至布水器的高差;
2。冷却塔布水器所需压力;
3。制冷机组冷凝器阻力;
4。吸入、压出管道及阀门的阻力;
5。上述总和10%

TOP

我不惜用80分的积分,来求证一个问题,希望大家和我一起搞明白些事情.
这个事情就是,关于冷却塔的认识.就让我最后来总结一下吧.
冷却塔 按通风方式不同可分为,横流式冷却塔和交流式冷却塔等.
两种冷却塔通常都有布水方式的不同,一般横流式采用重力补水,只需要把水送至布水口,送水端压力损失通常较小;
逆流式冷却塔一般采用喷头来布水,所需送水端压力相对较大,一般为20KPA~100KPA;
那就很清楚了,由于冷却塔布水方式的不同,计算阻力也不相同.
再次谢谢各位的参与~!

TOP

引用:
以下是引用csrco在2007-06-13 14:10:42.0发表的内容:
为什么要算,如果你把冷却塔抬高50米,还是那个泵,你能把水送上去吗?
你的意思是冷却塔放100m高,就要把这100m加到扬程里?

TOP

9楼的理论知识,欠缺了些.可能是非专业的,要耐心解答.
建议复习下,流体力学......
好书呀

TOP

是的,我错了,抬高的是在泵进口一方,谢谢指正!

本来我学的是化工原理,没有学过流体力学,看来需要找本来看看了。

TOP

我好像还是没懂,应该说从LZ的例子中我可以得出一点:不同类型的冷却塔要附加不同的出口压力,对么?
而H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M是基本前提
冷却塔阻力还是要加,且还需考虑出口资用压力,对么?

TOP

一般,冷却塔的样本都有“水塔扬程”这个参数,这个就是水泵在冷却塔上要消耗的扬程
计算阻力时按这个考虑就可以了

TOP

我认为:楼主计算公式基本没错,无非是冷却塔阻力一项需要根据所选用冷却塔类型来定,象无风机冷却塔有要求进水压头10m以上的(楼主的冷却塔阻力应该就是指进水压头或者资用压头的意思吧),这样的话,24m扬程就不够了。
再,选水泵扬程时为什么不考虑乘安全系数呢

TOP

肯定要考虑到冷却塔的压力损失,空调冷凝器也有0.1MPA左右的压力损失,你要考虑一下需要选择偏大扬程的水泵最好

TOP

分送不完了呀
块些留言

TOP

流量\管径

TOP