破碎的太阳
以下是引用xyy800330在2007-08-16 10:22:41.0发表的内容: 通常冷却塔的样本上都有塔体扬程这个参数,如果是 1)横流塔,指的是冷却塔底部到散水槽的高差+布水压力(横流塔重力式散水,这个值很小),要注意不含冷却塔基础的高差(算的时候别漏了,尤其是把塔抬高的项目). 2)逆流塔,指的是冷却塔正常布水时进水法兰处的所需的压力,同样不含基础高差. 3)无风机冷却塔,指的是达到正常喷淋状态时,进口喷管对接法兰处的压力,不含基础高度和冷却塔底部至喷管的高差(切记切记), 4)另外无风机冷却塔对喷淋压力要求甚高,压力低了达不到雾化状态,压力高了,会喷出塔顶,飘水增大(大到有时候站塔的下风处,衣服全打湿),所以这种塔型,水泵扬程一定要计算好!其他横流和逆流,对压力大都要求不是很高,横流只要散水槽有水,逆流只要喷管能转,基本就没什么问题了(哈哈.....). 以上说的大部分以公司产品为主. 有冷却塔技术问题欢迎大家一起探讨啊! 上海良机冷却设备有限公司技术工程部 肖悠游 敬上 TEL: 021-57609600-512(测试研发中心) FAX: 021-57609466 MOBILE: 13370085738 EMAIL: xyy800330@163.com