冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分80分

楼主你选择什么样的冷却塔,一般常规设计的系统,水泵扬程取20~24m就可以了谢谢交流...

TOP

引用:
以下是引用xyy800330在2007-08-16 10:22:41.0发表的内容:
通常冷却塔的样本上都有塔体扬程这个参数,如果是
1)横流塔,指的是冷却塔底部到散水槽的高差+布水压力(横流塔重力式散水,这个值很小),要注意不含冷却塔基础的高差(算的时候别漏了,尤其是把塔抬高的项目).
2)逆流塔,指的是冷却塔正常布水时进水法兰处的所需的压力,同样不含基础高差.
3)无风机冷却塔,指的是达到正常喷淋状态时,进口喷管对接法兰处的压力,不含基础高度和冷却塔底部至喷管的高差(切记切记),
4)另外无风机冷却塔对喷淋压力要求甚高,压力低了达不到雾化状态,压力高了,会喷出塔顶,飘水增大(大到有时候站塔的下风处,衣服全打湿),所以这种塔型,水泵扬程一定要计算好!其他横流和逆流,对压力大都要求不是很高,横流只要散水槽有水,逆流只要喷管能转,基本就没什么问题了(哈哈.....).
以上说的大部分以公司产品为主.
有冷却塔技术问题欢迎大家一起探讨啊!

上海良机冷却设备有限公司技术工程部
肖悠游 敬上
TEL: 021-57609600-512(测试研发中心) FAX: 021-57609466
MOBILE: 13370085738 EMAIL: xyy800330@163.com
详细!!!!

TOP

什么型号的冷却塔?横流还是逆流塔?一般冷却塔厂家在技术参数上都明确标明了冷却塔的水阻。如果是横流塔或圆形逆流塔,直接取冷却塔厂家参数上标明的水阻即可,如果是逆流方形塔就分两种情况,如果进出水都在底部,则直接取厂家标明的水阻即可,如果是冷却塔底部出水,冷却塔中上部进水,则取厂家标明的水阻加冷却塔进水口距冷却塔底的高度。以上说明是在不知冷却塔厂家的情况下的说明,如果有明确的厂家及型号,则比较容易给出准确的数值。如不明白,可直接找我详细解答。

TOP

本人认为所列冷却塔阻力完全可以不算入水泵的扬程中去,因为冷却塔阻力实际上大部份就是通风阻力,只有布水管网系统的管道阻力及布水器阻力跟水泵的扬程有关,其余所有阻力都只能作为风机选型及电机功率大小确定的理论依据.以上观点,纯粹个人观点,仅供参考!

TOP

冷却塔阻力的问题跟具体喷水速度有关系 说白了就是个出口动压损失  不过需要克服阻力 一般自来水龙头的出水压力不小于0.05mpa 也就是5米 我看你选五米没错误 具体还是看看样本吧 现在冷却塔太多了 雨状的 雾状的

TOP

冷凝器阻力+管路的沿程及局部阻力+冷却塔出水口和进水口的高差+冷却塔所需的最小水头+控制阀门的阻力

只有管路沿程及局部阻力需要根据管路走向及长度等进行计算、其他的差样本就行

TOP

本人认为水泵扬程主要计算系统静压和动压,静压是几何高度,动压是管道和设备阻力,至于考虑不考虑冷却塔内部损失,我认为没有必要,冷却塔说明书对喷嘴有水压要求,应该已经包含进去了,不必重复计算的。

TOP

刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M

一般冷却水泵的扬程为冷却水循环侧的沿程阻力和局部之和加上冷却塔喷嘴到自由液面的高度,再乘以1.1的富裕系数,就可以了,根据经验一般取23——27米。

TOP

我是冷却塔厂家,冷却塔上的扬程就是那个5M,其他的都不用算,至于垫高的部分当然是要算的.水面位置好象没什么用处吧

TOP


冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M

TOP

我就想不通了,算水泵扬程与冷却塔抬高多少有直接关系吗?怎么老是有人说要加这个高度,你懂不懂啊?(基础)抬高多少影响的是管子的长度从而影响了水阻力,与抬高多少有关系吗?麻烦不懂的人虚心请教不要误认子第,真受不了!更有还有水塔公司的人也这样说,我估计也不是什么正儿八经的学技术的!!!!

TOP

冷却水泵扬程由冷却水系统阻力(管道\管件\冷凝器阻力之和),冷却塔积水盘水位(设置冷却水箱时为水箱最低水位)至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%~10%余量,跟冷却塔抬高多少没多大关系,加上1.5米的沿程阻力就可,我想也没多少的吧

TOP

应该是这样算的

TOP

“一般,冷却塔的样本都有“水塔扬程”这个参数,这个就是水泵在冷却塔上要消耗的扬程”,我同意16楼的说法。
按我的理解机械式冷却塔是一个开式和闭式结合的系统,一部分阻力是按闭式管路来计算,一部分阻力是按开式系统来计算,而冷却塔布水装置的阻力和水龙头的出水水头有点类似。

TOP

我个人认为,不需要那么大的扬程!

回水还有一定的压力的,水泵可以利用!

TOP

楼主,冷却塔抬高的1.5m不应计算。

TOP

冷却水泵扬程的组成
  1.冷却塔喷头喷水压力
  2.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差
  3.阀门阻力
  4.冷却水系统的管路沿程阻力和局部阻力损失

TOP

还有一个冰水机组的阻力损失。

TOP

个人认为你的计算公式是正确的,有些数据是不是不太准确,管道阻力1.5M(沿程和局部阻力之和)与冷却塔阻力3.8M相比是不是太小了,,另外还要考虑冷却塔出口资用压力,有一个动压头,要不然水也出不来!至于抬高的1.5M是不要算进去的,楼上有些同志的说法是错误的,因为总个管路系统其实可以算一个半封闭式的循环系统,只有算冷却塔的水位高差(喷水头到水面的高差)和管路阻力与局部阻力外加一个动压头就可以了。
公式为:冷却水泵扬程=(机组水头损失+管道沿程阻力损失+管道局部阻力损失+冷却塔水面高差+动压头)x安全系数

TOP

冷却塔抬高1.5M 不能计算在水泵扬程之内,只要冷却塔(自带集水盘)的安装位置高过机房,水泵扬程就和冷却塔的安装高度没有关系了,冷却塔阻力5M有可能包含冷却塔高差