夏季工况:根据室内冷负荷Q及余湿W,求热湿比=Q/W,然后在h-d图上做热湿比线交90%~95%线,得到送风点L.
则系统总送风量G=Q/(hn-hl) hn:室内点焓值 hl:送风点焓值
一般舒适性空调对湿度要求不是很高,送风点一般可取机器露点.
如果对室内环境要求比较高时,可能采用机器露点时,送风温差较大,因此需要再热.这样送风温度就需要查标准,在热湿比线上确定送风点O,过O点做垂线与90%~95%线交点既为空气经过冷却处理后的点,这点到O点即为再加热过程.
则此时送风量为G=Q/(hn-ho) hn:室内点焓值 ho:送风点焓值
冬季工况:在设计中,通常空调机组冬、夏采用同一设计送风量.