主机的冷量比设备的冷量少比较多怎么办

主机的冷量比设备的冷量少比较多怎么办

小弟想问下,两台TRANE的水冷主机的冷量为781KW
大楼的所有设备的制冷量为894.06KW
其中200KW是办公室的制冷量,其余为计算机房的制冷量.
请问下,这样的情况下,主机会不会出什么问题

TOP

有不同时使用率

TOP

没事,放心的用吧,应该不会出问题的

TOP

关闭相应设备,或购买空调机组

TOP

首先,办公室才有一个同时使用系数,计算机房应该就没有一个同时使用系数了吧,那这个同时使用系数是多少(是0.8吗?)
接者,一般所讲的设备的制冷量是指设备在名义工况下的制冷量,那么水冷组机的制冷量也是在名义工况下的制冷量
    那请问下水冷主机的制冷量是不是可以调节的,还是是固定不变的?(应该是可以调节的吧,),
    主机一般可以在多大的超荷负下工作,(即可以超出名义工况下制冷量下工作)

TOP

没什么问题的了,主机和末端冷量没有严格规定配比,末端大点没问题,主机还可以能量调节的了.

TOP

没有事,考虑同时利用系数80%,可以的

TOP

同意大家的意见 我们公司做设计的时候都是这个样子的 只要机房的制冷量够了就行了 末端的冷量通常是要比机房的大,主要是考虑末端的余量

TOP

主机的冷量可以比设备的冷量少,但是具体可以少多少呢?
有人给个参考的数值吗,或者是有什么规定吗?

TOP

主机制冷量与末端设备的配比在1:1.1~1.3左右

TOP

引用:
以下是引用qiuqi3981在2007-06-22 16:53:19.0发表的内容:
主机制冷量与末端设备的配比在1:1.1~1.3左右
要是只有50%使用率呢?多配的主机不就浪费了?

TOP

完全可以使用,请楼主放心,你这个还不算差异大的,本来就应该末端比主机大

TOP

讨论同时使用系数没有太大的意义,因为那是一个动态的数据,我们的主机能量是静态

TOP

讨论同时使用系数没有太大的意义,因为那是一个动态的数据,我们的主机能量是静态

那你如何选主机呢?其实这个问题核心就是知道了冷负荷,选完了末端后,接下来就是如何选主机了,
谁能给出一个结论?

694.06KW的冷负荷是计算机房设备的制冷量,
200KW是办公司设备的制冷量,
那这样的条件下大家如何选主机,主机的冷量要选多大

TOP

主机跟本不小,在正常范围内.尽管放心

TOP

呵呵 出不了问题的,就像2楼说的  还有同时使用系数呢!

TOP

引用:
以下是引用coldtea在2007-06-21 12:53:49.0发表的内容:
主机的冷量比设备的冷量少比较多怎么办
那就对啦。本来就该这样。

TOP

注意一点就是,同时使用的系数..如果是常时间都是同时使用的话,建议不要超得这么多!!

TOP

末端风盘装上电动二通阀,空气处理机上加上比例积分的电动控制阀,分集水器上装上旁通,旁通上带压差控制器。不会有问题吧?

TOP

应该没有什么问题?具我的经验来说.一般抛了同时使用率,选80%就可以了.

TOP