在末端用阀门调节变流量的系统中,当末端负荷降低时,由于末端阀门开度关小会导致负荷水量减少,即通过回路总管流回主机的水流量减少;同时供回水总管之间的压差就会增大,当压差大于设定的压力值,旁通阀的开度调大,通过增加流经旁通管的流量,来保持流回主机的总流量不变。也就是说通过调节旁通阀的开度,调节流经旁通管的流量来隔离负荷流量变化对主机可能产生的影响,保持流经主机的流量基本不变。
"当压差大于设定的压力值"
这个:“设定的压力值” 如何定? 好象有高人讨论过。
对了,事实正是如此,在设计中,设计往往不可能定出相应的参数要求,到底是到什么样的压力整定值时才起作用呢?
但要将这责任完全归于设计也不太现实,因设计的要求只不过是一个理论上的理想状态.与现实不一定完全切合:设备的采购差异\管路的安装调整等等,往往都不可能是一成不变的.变数太大了.
所以,本人认为,这些责任很大程度上就应该是阀门厂家及BA自控厂家应尽的了.最起码,他们应该在每个工程的调整时期就应直接介入指导并调整.提供具体的切合实际的数值.当然,这个数值应该是真正从现场得出来的.
可是呢?实际中,有几个工程中是这样做的呢?有几个厂家又会这样做呢?