以下是引用weilv217在2007-09-24 08:42:42.0发表的内容:
以下是引用kongtiao1997@co163在2007-09-21 08:08:05.0发表的内容:
还是有用的,在低负荷运行时比较明显,如不装旁通必然会引起水泵的水压升高,水泵电流增大.浪费能源。还有最重要的功用同意第9楼说法
水泵水压升高的话,电流降低,流量减少,装的重要目的不是节能,是为了保证主机运行的稳定。
不好意思,“水泵水压升高的话,电流降低,流量减少”是错误的论述!很多业内人士都认为水泵电机过载是因为水泵流量过大。这样的导师带出的研究生就推导出“水泵水压升高的话,电流降低,流量减少”的逻辑结论。其实,作用在水泵叶轮上的有效功率是和扬程H×流量Q的积成正比的,所以从理论上说,无论是H还是Q的增加都有可能导致水泵有效功率的增加,也就是说都有可能导致水泵电机运行电流的上升。这些仅仅都是事务的表象,并不是事务的本质。当水泵特性不变时,水泵流量增加,水泵的实际工作点就会偏离水泵最高效率区,正是由于水泵效率的降低才导致水泵电机的轴功率加大,当电机轴功率大于电机的额定设计值后,电机就过载了,所以电机额外发烫,运行电流过流,过流保护动作,电机罢工。一旦电气保护失效就会出现烧毁故障。
同理,一旦“水泵水压升高的话”,水泵实际工作点同样会偏离出水泵高效区,水泵效率的降低同样要导致水泵电机的轴功率加大,当电机轴功率大于电机的额定设计值后,电机也就过载了。所以导致水泵电机过载的实质是水泵的效率降低。而不是流量是否增加还是减少。有关这方面的机理额在http://co.163.com/forum/content/166_412820_1.htm和http://co.163.com/forum/content/166_423702_1.htm等论坛上已经和朋友们交流过了。你可以去找找,不明白还可以沟通。额们应该可是算是朋友了吧?