某化工厂水冷螺杆机组的选择!!

某化工厂水冷螺杆机组的选择!!

有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!
请指教!

TOP

好大的制冷量,700万大卡以上,用螺杆机明显不合理,试试使用离心机或溴冷机吧

用冷却塔先降一次温度机型能小不少

TOP

按循环水量来计算制冷机冷量的话:
Q=cm(t2-t1)=1*500000*(34-20)=7000000Kcal/h=8140KW=2314RT,冷量是够大的。

TOP

楼主;

3楼的计算是对的.

我有个建议;如果当地有峰谷电价差,利用1000T水池做蓄能水池,既降低运行成本,又保证系统运行安全.

TOP

按3楼的朋友的计算方法,水池起什么作用?
即使没有峰谷电价,水池中的水肯定要先冷却到20摄氏度以下!
既然有一个1000t的水池,制冷机选择4070KW机组怎么样?
请朋友们看看,是否合理?

TOP

冷却塔预冷+螺杆机比较合理

TOP

意大利克莱门特最大的双螺杆式水源热泵机组的制冷量为2754.5KW
你哪个8000多个估计要3个PSRHH才行
具体参数为:
制冷:2075.8KW    机组输入功率:421.0KW      流量:354.5KW
我刚给你查的..这么大的冷负荷。。

TOP

朋友们,咱们是案例分析!
不是推销设备!!

TOP

水池是否为冷却工艺的一个部分?水质如何?如只按循环水流量计算冷量为700万大卡/h。

TOP

水池当然是冷却工艺的一个部分!
34摄氏度的回水全部回到水池,水泵得吸入口也在水池。水池就是起储存冷量的作用。

TOP

这种情况必须考虑以下问题:
1、工艺冷却水对水质的要求,如要求不高可以考虑采用先用冷却塔预冷!
2、工艺冷却水的特性是否是连续的,如是,则只能按最大所需冷量来选择了

TOP

建议最好用冷却塔+冷水机组冷却,冬季利用冷却塔能减少运行费用,夏季先用冷却塔冷却到湿球温度,然后用冷水机组冷却,机组就不用选太大。也能起到节能效果。

TOP

你的项目在冬季需要取暖的低区吗,还有是否还同时需要工艺加热,我建议再增加余热回收,我作过类似的项目,经济效果还可以。欢迎一起交流Q:450896035

TOP

我觉得没有必要加冷却塔,水温低,作用小,增加的初投资较大。水池如果为开式,则可考虑做一个喷泉,然后根据循环水量选择冷水机组,循环水的水质处理采用加药得到。加药水处理这一块,还请相关专业人员指教。

TOP