» 某化工厂水冷螺杆机组的选择!!
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
复制该帖子链接
打印
某化工厂水冷螺杆机组的选择!!
bright6639
列兵
发短消息
加为好友
1
#
大
中
小
发表于 2007-11-14 16:18
只看该作者
某化工厂水冷螺杆机组的选择!!
有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!
请指教!
帖子
59
积分
304
威望
203
金钱
1012
查看详细资料
TOP
taolimei
列兵
发短消息
加为好友
2
#
大
中
小
发表于 2007-11-16 11:42
只看该作者
好大的制冷量,700万大卡以上,用螺杆机明显不合理,试试使用离心机或溴冷机吧
用冷却塔先降一次温度机型能小不少
帖子
80
积分
306
威望
301
金钱
47
查看详细资料
TOP
shishipingzhu
叫啥都可以
上等兵
发短消息
加为好友
3
#
大
中
小
发表于 2007-11-17 12:37
只看该作者
按循环水量来计算制冷机冷量的话:
Q=cm(t2-t1)=1*500000*(34-20)=7000000Kcal/h=8140KW=2314RT,冷量是够大的。
帖子
466
积分
791
威望
740
金钱
510
查看详细资料
TOP
yanlufeng
上士
发短消息
加为好友
4
#
大
中
小
发表于 2007-11-17 21:43
只看该作者
楼主;
3楼的计算是对的.
我有个建议;如果当地有峰谷电价差,利用1000T水池做蓄能水池,既降低运行成本,又保证系统运行安全.
帖子
1203
积分
2301
威望
2061
金钱
2400
查看详细资料
TOP
bright6639
列兵
发短消息
加为好友
5
#
大
中
小
发表于 2007-11-19 13:19
只看该作者
按3楼的朋友的计算方法,水池起什么作用?
即使没有峰谷电价,水池中的水肯定要先冷却到20摄氏度以下!
既然有一个1000t的水池,制冷机选择4070KW机组怎么样?
请朋友们看看,是否合理?
帖子
59
积分
304
威望
203
金钱
1012
查看详细资料
TOP
melodies_163
列兵
发短消息
加为好友
6
#
大
中
小
发表于 2007-11-19 15:48
只看该作者
冷却塔预冷+螺杆机比较合理
帖子
49
积分
178
威望
168
金钱
99
查看详细资料
TOP
hmhmhm49919750
列兵
发短消息
加为好友
7
#
大
中
小
发表于 2007-11-20 09:34
只看该作者
意大利克莱门特最大的双螺杆式水源热泵机组的制冷量为2754.5KW
你哪个8000多个估计要3个PSRHH才行
具体参数为:
制冷:2075.8KW 机组输入功率:421.0KW 流量:354.5KW
我刚给你查的..这么大的冷负荷。。
帖子
3
积分
119
威望
106
金钱
127
查看详细资料
TOP
bright6639
列兵
发短消息
加为好友
8
#
大
中
小
发表于 2007-11-20 10:40
只看该作者
朋友们,咱们是案例分析!
不是推销设备!!
帖子
59
积分
304
威望
203
金钱
1012
查看详细资料
TOP
lg1899
列兵
发短消息
加为好友
9
#
大
中
小
发表于 2007-11-21 14:43
只看该作者
水池是否为冷却工艺的一个部分?水质如何?如只按循环水流量计算冷量为700万大卡/h。
帖子
94
积分
252
威望
232
金钱
196
查看详细资料
TOP
bright6639
列兵
发短消息
加为好友
10
#
大
中
小
发表于 2007-11-22 16:46
只看该作者
水池当然是冷却工艺的一个部分!
34摄氏度的回水全部回到水池,水泵得吸入口也在水池。水池就是起储存冷量的作用。
帖子
59
积分
304
威望
203
金钱
1012
查看详细资料
TOP
kitalxj
列兵
发短消息
加为好友
11
#
大
中
小
发表于 2007-11-27 14:47
只看该作者
这种情况必须考虑以下问题:
1、工艺冷却水对水质的要求,如要求不高可以考虑采用先用冷却塔预冷!
2、工艺冷却水的特性是否是连续的,如是,则只能按最大所需冷量来选择了
帖子
43
积分
186
威望
176
金钱
96
查看详细资料
TOP
wffz0007
列兵
发短消息
加为好友
12
#
大
中
小
发表于 2007-12-4 13:52
只看该作者
建议最好用冷却塔+冷水机组冷却,冬季利用冷却塔能减少运行费用,夏季先用冷却塔冷却到湿球温度,然后用冷水机组冷却,机组就不用选太大。也能起到节能效果。
帖子
75
积分
239
威望
239
金钱
0
查看详细资料
TOP
liudeqi
上等兵
发短消息
加为好友
13
#
大
中
小
发表于 2007-12-6 09:07
只看该作者
你的项目在冬季需要取暖的低区吗,还有是否还同时需要工艺加热,我建议再增加余热回收,我作过类似的项目,经济效果还可以。欢迎一起交流Q:450896035
帖子
281
积分
868
威望
866
金钱
17
查看详细资料
TOP
swg_song
列兵
发短消息
加为好友
14
#
大
中
小
发表于 2007-12-25 13:06
只看该作者
我觉得没有必要加冷却塔,水温低,作用小,增加的初投资较大。水池如果为开式,则可考虑做一个喷泉,然后根据循环水量选择冷水机组,循环水的水质处理采用加药得到。加药水处理这一块,还请相关专业人员指教。
帖子
8
积分
121
威望
112
金钱
93
查看详细资料
TOP
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
暖通
采暖通风
采暖供热
通风排烟
地板采暖
动力燃气
除尘环保
空调工程
户式中央空调
中央空调
热泵工程
洁净空调
楼宇自控
资料交流
资料下载
软件共享
图纸点评
论文评析
专业英语
设备甲方
空调商情
前沿技术
设备选型
优秀品牌
施工监理
施工技术
现场照片
项目管理
工程造价
软件硬件
天正软件
浩辰软件
CAD绘图
电脑技术
在线交流
站务公开
专家热线
工作兼职
注册考试
互动社区
小马酒吧
高校师生
工作随想
经验心得
成功有约
行业资讯
商海感悟
行业脉动
甲方有话说
考试·法规
企业动态
企业访谈
商吧
客户服务: 021-33191010
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
产品介绍
-
商务合作
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2008
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽