风管计算方法

风管计算方法

空调机、风机的送风风管尺寸计算方法?
比如18000风量的空调机风管的尺寸计算?
5800风量的风机的送风风管尺寸的计算?

TOP

风管计算三种方法:

静压复得法
假定风速法
等摩阻法

初学者对于一般的空调建议采用假定风速法

TOP

主管段 6~8米
次主管段 4~6米
分支管 3~4米

TOP

有没有公式的,还有长宽是多少?谢谢

TOP

风量/风口数/3600/风口长/风口宽=末端送风量(不小于2米/秒),不知到对你有没用

TOP

引用:
以下是引用cnbbzz在2004-12-23 13:46:39发表的内容:

风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法初学者对于一般的空调建议采用假定风速法
严重同意!可根据所假设风速,查设计手册上得到风管尺寸大小.

TOP

请问静压复得法如何计算,能否详细说明?

TOP

一般都用假定风速法,很少用静压复得法。

TOP

引用:
以下是引用gemini_vivgo在2004-12-24 23:11:09发表的内容:

请问静压复得法如何计算,能否详细说明?
大段文字不可能打字,自己去看书,对于较短的管路还可以手工计算,较长的(分支管多的)还是用软件计算

TOP

空调风系统的管道设计
(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?
※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:
F=a×b=L/(3600•V)     (公式1-1)
式中:F:风管断面积(㎡)
a、b:风管断面长、宽(m)
L:风管风量(m³/h)
V:风速(m/s)

以上各取值受到以下几个方面的影响:
①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。)
②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)
场合        以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)        以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)
                送风主管        回风主管        送风支管        回风支管
住宅        3.0        5.0        4.0        3.0        3.0
公寓、酒店客房、医院病房        5.0        7.5        6.5        6.0        5.0
高级办公室、图书馆        6.0        10.0        7.5        8.0        6.1
剧院、演讲厅        4.0        6.5        5.5        5.0        4.0
银行、高级餐厅、办公室        7.5        10.0        7.5        8.0        6.0
百货公司、咖啡厅        9.0        10.0        7.5        8.0        6.0
工厂        12.5        15        9.0        11.0        7.5
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

10楼的风管推荐风速中,四种风管道,怎么有5种风速?

TOP

第一列为"以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)"_3.0 _5.0_6.0_4.0_7.5_9.0_12.5。
谢谢11楼指出!

TOP

按照风速计算得出管径 :
1、主管段 6~8米;次主管段 4~6米;分支管 3~4米  
2、根据建筑层高要求,假设风管一边的边长
3、得出另一边边长
4、根据设计手册,查阅标准风管的尺寸(一般与计算出的横截面积相近)
例如:5800风量的风机的送风风管尺寸的计算
         5800/3600/6=0.268
         0.268/0.4=0.67
计算出的风管尺寸伟670*400,查手册得400*800

TOP

相关的计算方法通风资料都有。那些风速“规范”和“技术措施”里也有。

TOP

基本常识

TOP

末端风速不超过2m/s,根据风量一定,算出出口面积。一般出口高度可由实际情况给定范围,出口宽度就知道了!

TOP

风管面积=风量/风速
风量已知,风速可据资料得出:
空调系统中的空气推荐流速(低速风管):                           高速风管
部位           居住               公共              工业                    一般建筑      
新风入口      2.5                2.5                2.5                         3
风机入口      3.5                4.0                5.0                          8.5
风机出口      5~8            6.5~10           8~12                        12.5
主风道     3.5~4.5           5~6.5             6~9                         12.5

水平支风道    3.0            3.0~4.5          4~5                           10
送风口         1~2          1.5~3.5          3~ 4.0                          4
垂直支风道    2.5            3.0~3.5          4.0                             10


TOP

我个人比较常用等摩擦计算法,采用这种方法可以方便以后估算整个管路的阻力损失.  
日本的设计师经常采用一种计算尺,该尺将风量,风速,摩擦损失,圆管直径,矩形管边长等数据加以归纳,一般设定风道摩擦损失0.04-0.08mmH2O/m. 在知道风量的前提下即可得出其它数据.

TOP

引用:
以下是引用qin_rs在2005-01-05 16:54:19发表的内容:

我个人比较常用等摩擦计算法,采用这种方法可以方便以后估算整个管路的阻力损失.  日本的设计师经常采用一种计算尺,该尺将风量,风速,摩擦损失,圆管直径,矩形管边长等数据加以归纳,一般设定风道摩擦损失0.04-0.08mmH2O/m. 在知道风量的前提下即可得出其它数据.
我前一镇子也用这种计算尺,但数据好象不是很准确,而且在规范上也没有根据,所以用起来总是有点担心.

TOP

有个问题,我现在手上也有一个特灵公司的风管尺,在使用中发现,如果根据等摩擦法来选择的时候,常常觉得风速过高,采用假定风速,摩擦损失又不对劲。

TOP