总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

风管计算方法

有经验的老大们,是不是在实际工程中也是假定流速法应用的多?
我们在学校做课程设计用的都是这种方法!

TOP

那种更接近实际就用那种啊。。。,看起来大家都是用假定流速法

TOP

给定风量和选定的风速,如何计算风管尺寸a*b呢?
是不是有什么公式?知道的请回个话,谢谢!

TOP

引用:
以下是引用giadr在2005-01-22 11:56:36.0发表的内容:

没用过静压复得法。都是假定风速,不过有些场合好象用静压复得更好些
有谁做过的,请指教一下啊!!!
同意啊!!

TOP

比较麻烦啊

TOP

向前辈们学习啊!!!!我是个刚毕业的,新手啊,在施工单位工作,请前辈们多多提携!!!

TOP

回复43楼,风量/风速=风管截面尺寸,你看看a*b与这个尺寸差不多就好了,注意宽高比小于6,最好不大于10。我还没做过风系统,我大学的毕业设计用的是等压力损失法,我刚才看《实用供热空调设计手册》单位比摩阻在0.8-1.5Pa/m。

TOP

我建议初学者多看看暖通规范,或者一些基本的教科书,这样对设计能有很大的帮助的.

TOP

我在设计中采用摩阻法,设定1Pa/m

TOP

[quote]以下是引用minggy在2006-02-06 17:12:31.0发表的内容:

以下是引用giadr在2005-01-22 11:56:36.0发表的内容:

没用过静压复得法。都是假定风速,不过有些场合好象用静压复得更好些
有谁做过的,请指教一下啊!!!


静压复得法的具体方法是:根据管道分段(风量变化处分段)→改变管道断面尺寸→降低流速,利用这部分“复得’的静压,可以克服下一管段的阻力→重新获得所需要的静压.它常用于设计沿主风道的各分支道和出风口等有相同的静压,实现均匀送风.

TOP

内容很不错,不知道应该看些什么书可以学到相关的东西呢?可否告知?

xyksj@yahoo.com   谢谢了

TOP

设计手册。

TOP

我个人比较常用等摩擦计算法,采用这种方法可以方便以后估算整个管路的阻力损失. 不过随着设计熟练度的提高,现在我都不进行计算了,一般估算一下就OK了.

TOP

楼上的兄弟能不能讲一下怎么个估算法,多少透漏一点经验吗?For example......

TOP

下一个用用不就行了?
http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=4

TOP

一般都是用假定流速法,静压复得法一般用在高压风管和对管道压力比较敏感的系统(比如VAV系统),至于那个风管尺子的确是一个好帮手,不过效率太低了,每条风管都要查的话特烦人,我现在算风管是用一种反向计算法,从末端开始算到主管,相隔一定的距离(分叉口)把风速提高一定的范围(0。5~1。0,示系统大小而定),这样做效率高,速度快,不过很容易弄昏。

TOP

风管计算三种方法:

静压复得法
假定风速法
等摩阻法  
一般我用等摩阻法,至于主风管风速的选择那要看业主及厂房对噪音的需求以及是否有吊顶来选择,一般有的业主要求使用消音箱来消除风速太大引发的振动及噪音问题,所以一般取8米每秒不会有太大的出入,当然个人都有自己的习惯及各业主对设计的要求,我提出的仅个人意见,谢绝谩骂,欢迎指正

TOP

我觉得用假定风速法既方便又准确

TOP

我这里有个软件,大家共同学习了!!
   不过我一般很少用,经常用特灵的风管尺。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

请问十楼师傅:舰艇上安装空调有无特殊要求.

TOP

发新话题