总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

风管计算方法

76楼的软件都下不来,,

TOP

拿我再传一次啊
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

希望对你们有帮助啊

TOP

都估算拉 现在

TOP

假定流速法

TOP

引用:
以下是引用gemini_vivgo在2004-12-24 23:11:09.0发表的内容:
请问静压复得法如何计算,能否详细说明?
1 静压复得法原理
1.I 静压复得法原理
静压复得法原理是根据在某一断面上的流体在全压为
一定值时,动压的减少量即成为静压的增加量。如果不计算
摩擦阻力及局部阻力,动压的减少量应完全等于静压的增加
量。但事实上,空气通过风道时总要消耗一部分能量的。因
此,减少了的动压不可能全部复得为静压。复得静压的大小
可由下式求得:
△ =R( r/2g— v"2g) (1)
式中△ —— 实际上复得的静压,nmfI20;
v】g_— _第一断面上的空气动压,mmI~O;
v g_— _第二断面上的空气动压,mmI~O;
B——静压复得系数.与风道加工质量及断面形状有
关。对于精心设计的圆风道R=0.9左右.设计
中取R=0.75左右;对于宽高比较大的矩形风
道R值可按0.5选用。
由公式(1)中可以看出,复得静压的大小与两个断面上
风速变化的平方成正比。在高速系统中有较高的起始速度.
能够得到较多的复得静压.因此,在高速系统中利用静压复
得法计算风道,较为合适
收稿日期:2OOO一08—29

TOP

静压复得法的优缺点
利用静压复得法计算风道,复得的静压都用来克服下一
段风道的阻力.因此.到下一个三通前的静压与前一个三通
前的静压应基本接近。也可以认为.利用静压复得法计算的
风道,各分支管或送风口处的静压基本相等.一般不必专设
闼门调节风量,风量容易保证,风道占用空间小,还可减少漏
风和防止次生噪声,这是这种计算方法的优点。
它的缺点表现在:
(1)风速大、风道断面小,相应地风机压力高,能量消耗
多,对风道的气密性及剐度都要求较高。
(2)在一般情况下,每个送风房间都要求装设消声末端
装置,以调节风量和衰减噪声。
(3)高速气流通过管件时局部阻力较大.对这些管件(如
三通湾头等)提出了特殊的构造要求.以减少阻力。
(4)如采用的静压复得系数值不准确.风道的各分支处
的压力难以达到平衡
(5)与低速系统比较.有较高的噪声
1.3 静压复得法的设计要求与推荐的设计风速
设计要求:
(1)高速系统必须考虑在流量和风道断面发生变化时的
静压复得要严格地按规定加工和安装风道。静压复得系
数可取o.75一o.如。
(2)高速系统的主风道和进人房间的支风道.都应设有
消声装置。
(3)高压(25ommH20以下)冲压(150mnfI20以下)下运
行的风道,推荐采用圆形或扁圆形断面。如受空问限制,也
允许采用矩形断面。
(4)为了减少管件阻力应采用圆形弯头,曲率半径应尽
量大;矩形和方形弯头需设导流板;条件允许时.宣用30℃
或45E 通;如受空问限制,也可用圆锥形直角三通。
(5)装有末端装置的单风道,不必再装调节阎;如一台末
端装置控制几个送风口.则连接送风口的支风道上应安装调
节阎;由一条支风道向若干台末端装置送风时,需在这一支
风道上装一调节阎, 便与其它支风道作平衡调节之用。
(6)高速送风系统的风道和管件等,都必须按照专门的
规程加工和安装。
(7)系统必须进行气密性试验.允许渗漏量不得超过系
统总风量的0.5%,试验压力要求大于运行压力50 mmI~O。
(8)回风道目前尚不能采用高速系统,因末端装置常被
灰尘堵塞,造成故障。
(9)用四通对称布置支风道,既便于压力平衡,又便于加
工和安装。

TOP

风管的风速计量办法?设计时一般怎么设计啊?软件算吗?/

TOP

空调风系统的管道设计
(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?
※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:
F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1)
式中:F:风管断面积(㎡)
a、b:风管断面长、宽(m)
L:风管风量(m³/h)
V:风速(m/s)

以上各取值受到以下几个方面的影响:
①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。)
②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)
场合 以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s) 以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0
公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0
高级办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.1
剧院、演讲厅 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0
银行、高级餐厅、办公室 7.5 10.0 7.5 8.0 6.0
百货公司、咖啡厅 9.0 10.0 7.5 8.0 6.0
工厂 12.5 15 9.0 11.0 7.5
但一般情况下采用假定风速法,再根据所设计实际情况进行具体的计算

TOP

在计算时将考虑到送风形式,风口,送风管道的形式等
但风口最小风速应不小于2m/s

TOP


暖通反恐

http://nj8421.b.co.163.com

我的博客

希望大家发挥自己的才智
为人民安全作点贡献
也许你的创意能解救千万人!
你就是我们的英雄!

http://nj8421.b.co.163.com 欢迎英雄到访!


TOP

先谢谢各位高手!我还想问问,回风口和出风口怎么选?
还有就是散流器怎么选,如果风管速度是3M/S,那散流器的出风速度是多少呢?

TOP

查手册

TOP

这个版面的毕业设计里面有关于这个的讨论,有一个相关的软件有标准的尺寸计算,你可以去看看.

TOP

引用:
以下是引用cnbbzz在2004-12-23 13:46:39.0发表的内容:
风管计算三种方法:

静压复得法
假定风速法
等摩阻法

初学者对于一般的空调建议采用假定风速法
同意

TOP

规范里面都有,可以好好看看,不是很难明白的

TOP

呵呵 本帖不错
支持了

TOP

这里很棒  以后就经常来了

TOP

好东西 顶顶顶                                                      

TOP

.............还是没弄明白,高手都说了些含糊的话,
不实际,老是叫我查资料,

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010