总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

地源热泵机组提供生活热水问题?

地源热泵机组提供生活热水问题?

现有一大酒店,有标准间552间,床位1104张,要求用水源热泵机组提供50摄氏度热水,冬季补水温度按15摄氏度计算,设一20t热水箱,那么要选用制热量为多大的水源热泵机组?按《建筑给水排水设计规范》设计,各参数选用多少?
请高手给出计算方法!

TOP

你最好去给排水专业里看看,也可以参照给排水设计规范----生活热水部分

TOP

此问题比较简单,先算出20t温升热水需要的总热量Q=CM(50-15)kJ,C=4.187KJ/Kg度,M=50000Kg,如果是一天的用水量,算出单位小时的功率,然后参照样本换算出实际制取热水的实际工况下机组的出水量,只要满足要求就可以了。

TOP

先要看生活热水系统的情况,有无分区或分质给水,冷热水管的平衡方法,有些因素会影响热源的系统形式。生活热水到50度不够,是否有锅炉做辅助热源,如何处理峰值负荷;最后要考虑热泵的水源侧的温度情况

TOP

按《建筑给水排水设计规范》设计:热水定额取120L/床·日,小时变化系数取4.0,计算得的制热量 900KW。建议楼主加大储水箱容量,是否需锅炉做辅助热源请考虑当地的气候条件及业主需求。

TOP

还要考虑机组一天的运行时间。。我们一般考虑10小时

TOP

按552间标房,每天所需的生活热水:552x0.25(吨)=138(吨)。热量:138x1000x40=5520000kcal。5520000%860=6418kw/h:6418%11=583kw
选用制热量为583kw的水源热泵热水机,水箱至少应选用100吨的保温水箱、也可以用多个水箱组合起来

TOP

双人间可以算200L/间
552*0.2*80%=88.32T    80%为入住率,建议采用90T的保温水箱
机组一般是每天运行10小时
剩下的就是热量计算了

TOP

发新话题