奇怪了排气不排气反而吸气

奇怪了排气不排气反而吸气

奇怪了我最近做了一个工程,是一个6层楼,风盘加烧煤的锅炉,六楼就一个风盘可是不会热, 以为是气堵,打开排气阀发现不旦不排气反而吸气。打我也弄迷茫了,可是一到五楼效果都好的很呀?
想不通,各位高手指教一下我要怎么样才能解决好!!!??
谢谢了,急用!!!!!!

TOP

水加满没有呀

有高位膨胀水箱没有?

TOP

能不能把你的系统图平面图发来看看啊

TOP

没有高位水箱,在炉子上有一个水位开关用自来水加水

TOP

炉子的水是加满了呀
再加的话炉子上有一个溢水口就要漫了

TOP

再说了就是水没有加满的话也不应该吸气呀
不排气也就是了也不会吸气呀

TOP

引用:
以下是引用lizelin83502在2007-12-19 22:17:23.0发表的内容:
再说了就是水没有加满的话也不应该吸气呀
不排气也就是了也不会吸气呀
发个图上来让大家帮你分析下!也许会云开雾散的!

TOP

系统定压点在哪?系统里负压运行的话是可能打开后吸气的,而且负压运行水容易气化,造成了顶层气堵。

TOP

水泵扬程不够,造成系统最高点出现负压。建议把扬程再增大1.8米左右

TOP

引用:
以下是引用lizelin83502在2007-12-19 22:11:58.0发表的内容:
没有高位水箱,在炉子上有一个水位开关用自来水加水
自来水压力不够,打不到那么高!

要设高位水箱定压!

TOP

引用:
以下是引用yindequan在2007-12-20 11:40:22.0发表的内容:
以下是引用lizelin83502在2007-12-19 22:11:58.0发表的内容:
没有高位水箱,在炉子上有一个水位开关用自来水加水


自来水压力不够,打不到那么高!

要设高位水箱定压!
请问,如果是开式水系统,这个高位水箱能定压么?

TOP

引用:
以下是引用junjie_larz在2007-12-20 12:04:50.0发表的内容:
以下是引用lizelin83502在2007-12-19 21:56:03.0发表的内容:
奇怪了我最近做了一个工程,是一个6层楼,风盘加烧煤的锅炉,六楼就一个风盘可是不会热, 以为是气堵,打开排气阀发现不旦不排气反而吸气。打我也弄迷茫了,可是一到五楼效果都好的很呀?
想不通,各位高手指教一下我要怎么样才能解决好!!!??
谢谢了,急用!!!!!!
加装排气阀的地方是不是有变径等不同之处(与其他5楼相比)
可能是处于负压区!

TOP

请问楼主锅炉位置在几楼?制热是用热水还是蒸汽?
你说“打开排气阀发现不旦不排气反而吸气”,如果是水系统,难道热水送不到六楼,水泵扬程太小

TOP

大哥 是不是跑水了啊

TOP

请问如果是设置了开式水箱,水泵的扬程是不是不能太大啊,要不然水箱的水就被顶出去了啊!有没有这个可能性啊,请教各位高手!!

TOP

引用:
以下是引用bg4fg在2007-12-20 23:14:04.0发表的内容:
请问如果是设置了开式水箱,水泵的扬程是不是不能太大啊,要不然水箱的水就被顶出去了啊!有没有这个可能性啊,请教各位高手!!
晕,水箱定压是接水泵回水的啊!

TOP

系统阻力大于水泵扬程,建议更换水泵,水泵扬程只能达到5楼位置,顶部在水泵的影响下是会存在排气阀吸入现象,应当还考虑如果目前在盘管水泵循环与锅炉间没有换热器,在加大水泵扬程时,要注意锅炉的安全泄压问题。系统顶部加装补水箱。

TOP

可以肯定是水没有补满,建议增加膨胀水箱,这个现象我见过

TOP

系统定压呀(高位膨胀水箱或定压罐),系统水力不平衡(末端回流,单管系统?),画画系统压力图

TOP