以下是引用lizelin83502在2007-12-19 22:17:23.0发表的内容: 再说了就是水没有加满的话也不应该吸气呀 不排气也就是了也不会吸气呀
独眼孑孓
以下是引用lizelin83502在2007-12-19 22:11:58.0发表的内容: 没有高位水箱,在炉子上有一个水位开关用自来水加水
我是来学习的
中士
以下是引用yindequan在2007-12-20 11:40:22.0发表的内容: 以下是引用lizelin83502在2007-12-19 22:11:58.0发表的内容: 没有高位水箱,在炉子上有一个水位开关用自来水加水 自来水压力不够,打不到那么高! 要设高位水箱定压!
一覽
以下是引用junjie_larz在2007-12-20 12:04:50.0发表的内容: 以下是引用yindequan在2007-12-20 11:40:22.0发表的内容: 以下是引用lizelin83502在2007-12-19 22:11:58.0发表的内容: 没有高位水箱,在炉子上有一个水位开关用自来水加水 自来水压力不够,打不到那么高! 要设高位水箱定压! 请问,如果是开式水系统,这个高位水箱能定压么?
以下是引用lizelin83502在2007-12-19 21:56:03.0发表的内容: 奇怪了我最近做了一个工程,是一个6层楼,风盘加烧煤的锅炉,六楼就一个风盘可是不会热, 以为是气堵,打开排气阀发现不旦不排气反而吸气。打我也弄迷茫了,可是一到五楼效果都好的很呀? 想不通,各位高手指教一下我要怎么样才能解决好!!!?? 谢谢了,急用!!!!!!
以下是引用bg4fg在2007-12-20 23:14:04.0发表的内容: 请问如果是设置了开式水箱,水泵的扬程是不是不能太大啊,要不然水箱的水就被顶出去了啊!有没有这个可能性啊,请教各位高手!!