供暖垂直失调案情分析

供暖垂直失调案情分析

大家好,有个问题请大家帮帮忙,
我单位现有一个小区高层供暖系统,供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米,另一支55795.58。原系统有三台循环泵(单台200立方米  扬程32米),两台并联运行,经便携式流量计测量总流量为480立方米,供回水压差为20米。现改用一台扬程为31米,额定流量为370立方米的循环泵,实际测得该泵运行时工况,流量410立方米,供回水压差为16米。可是改用单台泵后,该系统十六层最顶层住户家内系统憋气,该层的其他住户不产生此问题。我把13层以下每层的住户均调小了可还是出现此问题。该系统最原端楼为15层不产生此问题,其他低于16层的楼均不产生此问题。请问是不是扬程不够吗,还是调整的不好。产生此问题的均为16层的单元,且只有最上面的住户家不热。请各位大侠帮忙分析一下。一次水温度为85度回水43度。二次供水52度回水42度。均为二次管网均为分户计量系统。

TOP

想看看就这么麻烦!!!各位老兄,以后不要搞的那么复杂好不好!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

高区的定压是多少?运行时,水泵的吸入口压力是多少?

TOP

系统定压0.56MPa 水泵吸入口压力0.5出水0.8

TOP

感觉好象是扬程不足,下面再调小,你也供不上去呀!你的扬程就是那么大,也许是你的水泵扬程不足,沿程损失较大。

TOP

可是如果扬程不够水泵工况应该是流量小于或等于它的额度流量啊

TOP

补水是自动补水还是手动补水,自动补水不好说了,手动的话应该是自动排气不起作用

TOP

你把定压点调高一点试一下。也许是你的定压点小了,应该补水时而没有及时补入,使高点的水量不足。流量虽不变,而低点的流速增大的原因。

TOP

现在还有一种情况,单台泵运行时我检查了一下近端单元立管水流声音比较大,远端立管基本无水流声音。我在调节时基本是调节的各个住户的阀门,主阀门基本没动,我现在怀疑还是调整力度不够,管路短循环较大。请各位指导指导。

TOP

两台并联运行,经便携式流量计测量总流量为480立方米,供回水压差为20米。现改用一台扬程为31米,额定流量为370立方米的循环泵,实际测得该泵运行时工况,流量410立方米,供回水压差为16米。修改后流量和扬程都比原来的小,所耗费的功率也降低了。对整个管路系统的的流量进行了重新分配,如果不调整主阀,每个分支的流量分配已失调;仅改变分支上各住户的阀门调节是不可能解决问题的。以前没出现该问题是因为大马拉小车,耗费电机功率。

TOP

问题解决了吗?
我认为要检查下补水尤其是排气问题

TOP

楼上所说的排气问题,我们检查了回水立管有气但是不多,供水立管没有气体,每次用完单台泵后,再用两台泵运行是住户家系统内气体排不出来(只有一户)。

TOP

回楼主,是不是系统布管时坡度没搞好?
单台泵时那户人家好吗?
有时压差高了会将小量的气泡带着走的,但压差一低流速慢后,空气就会积聚造成气堵。

还有你试下在住户家将气放掉问题有没解决,如果解决了,还是从排气上找问题。

你能给个住户与系统放气阀在内的草图吗?
还有你再考虑回水管气量在自动排气正常工作的量里吗?如超出,一并将排气阀搞好。

TOP

把定压点的压力调高5m。

TOP

首先要分清原因:1你的最高点压力是多少?水有没有相变.2系统最高点设排气阀没有?是不是系统中有气体出现.

TOP

请问,没换泵之前有16F有气的现象吗?没换泵之前,泵的进出口压力是多少?水系统的定压又是多少?运行时,供水管一定是没气的。你提到的供回水压差是外网的吗?为什么多定压点到泵入口有6M损失?

TOP

想看看就这么麻烦!!!各位老兄,以后不要搞的那么复杂好不好!!!!!!!!!!!!!!!!!!问题要简单明了。

TOP

根据你提供的情况分析可能是水泵的工况不对,你的水泵流量增大了杨程相对就会减小,这样供回水压差就小系统就会形成短路循环,所以最不利点就会出现缺水现象。请在水泵规定范围内使用。

TOP

扬程不够

TOP

扬程不够