水流不足保护,压缩机无法启动

控制出问题。你这个问题就是压缩机没法启动,不要跟水泵联系起来

TOP

·紧急啊! ·世上最经典的25句话 ·母鸡有外遇后公鸡经典对白 ·古代元宵节的奔放:偷菜偷灯偷女人 偷者无罪 ·性服务绝对不能合法 ·听说这个故事 笑死了100多人,笑了的都要回贴!

TOP

我的系统也出了这样的问题,但最终发现是因为部分管道部位结冰,造成管道阻塞,水量够但流量不足~~
不知道楼主是不是同样原因~

TOP

我也遇到过这样的问题。主要原因是管道或换热器堵塞。
清洗管道及风盘阀门。
反冲换热器。

TOP

此情况属于系统堵塞,根据现象有几种可能:供水电动阀开启不好;在制热情况下换热器结垢堵塞;风机盘管过滤器堵塞等。

TOP

这两天开开又可以运行了,但运行了半个小时后又出现压缩机过载保护停机.水冷机怎么就那么多麻烦,远远没有vrv的省事,还不如用挂壁分体空调呢

TOP

这个问题有点麻烦。

TOP

控制部分的问题,要拿到厂家的电路图,一一检测然后找出答案,是什么型号的机器?

TOP

水流是否不够,压缩机是否缺媒介。

TOP

整个机组不稳定运行,压缩机供水应该都没什么问题

TOP

可能电器误报

TOP

水流是否不够,压缩机是否缺媒介,整个机组是否稳定运行,压缩机供水应该都没什么问题

TOP

换热器温感有问题 或 换热器效率低有堵和脏的可能 来不及换热所至

TOP

用中央空调多数是板换,多半是板换堵了,我也遇到过,费了很大劲,从板换泄水孔处掏出一块稍大的焊渣后搞定,板换很怕局部堵塞,还是加一个密点的过滤器吧.

TOP

是不是模块的,故障复位即可。这是故障误报,或水流开关两端直流管段不够引起误报。

TOP

引用:
原帖由 jslxyd 于 2008-2-18 09:47 发表

同意“tebieguanzhuni”的意见,属于控制部分故障,或靶流到主控间有断线可能!
可以以下方法试试:
一、将水流开关换成普通叶片式水流开关试试。
二、检查主机到水流开关线路有无断线,以及主机控制
三、将主机连接水流开关的两条线短接,看主机能不能启动,如果还是不能启动,那就是主机问题了,联系厂家了。

TOP

听楼上说做没错

TOP

小弟  路过 进来  看看  进来学习学习  还望大家多多指教~!!~!~!~!
小弟  路过 进来  看看  进来学习学习  还望大家多多指教~!!~!~!~!
小弟  路过 进来  看看  进来学习学习  还望大家多多指教~!!~!~!~!

TOP

吊顶空气处理机不装二通阀怎么调节室内温度
请问下  我们做的水机,我们商场里面安装的吊顶空气处理机都没安装二通阀,现在我门怎么实施对室内温度的控制啊。

TOP

引用:
原帖由 tebieguanzhuni 于 2008-2-16 17:48 发表
水流开关无论短接还是断开,冷机都报警水流不足,只能说明控制部分出项问题。
举双手、双脚赞成!

TOP