小区综合规划图电气部分的深度问题?

小区综合规划图电气部分的深度问题?

我是一个新手,最近接到一个设计院给的活。

要求是做一个小区电气管网设计图。我也见过不少规划图。

但是由于是第一次搞,没有什么经验。

到底深度到那里,变压器容量计算该不该算大点?
按什么当量算?等等问题一直没多少底。

希望这里的大虾多多指教!!!!!

多谢了!!!!

TOP

看下别人的一些图纸吧!!!有点灵感

TOP

综合规划的电气部分?能单独做这一部分么?应该是所有管线在一起的管线综合
设计。电专业规划的话,做到合理布置变电所,选择变压器容量(别大得太离
谱),电缆路径就可以了。关键是所有管线空间不冲突!

TOP

感谢两位高手的指点!!!!!

其实我是搞水的,工作几年,一直都是只做水。
平时规划设计院的综合管线布置图我也看过一些。

朋友死活让我接下,开做以后才知道有很多事情要考虑。
但是毕竟不是做电的,所以很多东西拿不准!!

请各位做电的大哥指点指点。

TOP

再加一句:我做的是综合管线规划图。深度要求应该不会很高。

TOP

做综合管线规划图,还考虑那么多干什么。规划而已,接下来还有施工管线综合
呢。你就照葫芦画瓢,摆摆各种管线平面位置就可以了

TOP

chinaren兄果然是高手。

有个问题正好请教,配电柜是否都是有固定的容量?
如我从当量中算出该小区的容量为561.3KW,是否选型的时候要选630KW
(630KV是定一个定值??)的配电柜?

TOP

看来真是隔行如隔山啊。我们这里的规划图到最后都被改得面目全非

TOP

这里的规划图???

TOP

高级电工。

我开始的想法也是这样。
但是毕竟收了人家的钱,
总该做得像样些吧!

TOP

这位朋友,画就画了,钱还是不要的好,要不然,以后有麻烦的时候。。。

TOP

只要把管线留出来就可以了
不 做照明,弱电,等部分

TOP

谢谢!我也很想知道这方面的知识,顶楼主!

TOP

楼主最小要选800KVA的变压器

TOP

引用:
以下是引用chinaren在2004-10-03 09:50:28.0发表的内容:
综合规划的电气部分?能单独做这一部分么?应该是所有管线在一起的管线综合
设计。电专业规划的话,做到合理布置变电所,选择变压器容量(别大得太离
谱),电缆路径就可以了。关键是所有管线空间不冲突!
xuexi le

TOP

哈哈哈!算个P啊,既然是综合规划图里面的电气,那就根据单位面积指标法算出负荷,然后拍个变压器容量就可以了。既然是规划,那离实施还早着呢,n多因素都不确定,算出来也白搭。大家不要骂我,现实就是这样了,不信你们可以找规划专业要条件,我敢说他们连小区居住人口、户型都未必有!