网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
17
1/1
1
本篇主题:路灯负荷计算?请专家指点!!!
(回复 17 | 人气 434)
[
引用
]
2007-10-29 19:55:35.0
楼主
现有一条道路照明,采用160KVA路灯专变供电,其最大负荷按80%计,是否其所带最大负荷为160KW*0.8=128KW?
这条路设计安装200套400W高钠灯,若单灯额定电流为4.6A,配套镇流器,暂不考虑电容补偿,200套灯所产生的负荷是否为200*400W=80KW?还是200*4.6*220=202.4KW?
请指点!
奖励积分10
by zyzylz
原因:热心组织活动,热心参加活动
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
kimking
等级
: 列兵
积分
: 131
经验
: 192
留言
[
引用
]
2007-10-30 15:42:47.0
第2楼
电流为160*0。23=695A
不考虑电容补偿.镇流器损耗,灯需要电流为200*4.6A=920A
160KVA变压器明显过小,会烧毁。
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
cgf-6506
等级
: 列兵
积分
: 104
经验
: 104
留言
[
引用
]
2007-10-30 15:42:55.0
第3楼
电流为160*0。23=695A
不考虑电容补偿.镇流器损耗,灯需要电流为200*4.6A=920A
160KVA变压器明显过小,会烧毁。
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
cgf-6506
等级
: 列兵
积分
: 104
经验
: 104
留言
[
引用
]
2007-11-04 17:20:08.0
第4楼
楼上的,在计算电流时,应考虑整个线路是单相供电还是三相供电。这个工程,线路应该是三相供电。在不考虑变压器进行电容补偿,镇流器损好的情况下,应该考虑灯具功率因数。假设高压纳灯已经自带补偿电容器,在楼主的假设下,可以不考虑灯具功率因数小于1的影响。这样以来:
200套灯具所产生的负荷: 200套×0.4kw/套=80kW. 160KVA变压器能够满足要求。
从电流角度计算,200套灯具平均分配到三相上,则最大相的灯具套数为[200/3]+1=67套。该相线电流为67*4.6A=308A。则200套灯具的总负荷=1.732×380×308=202.7KVA. 160KVA变压器明显不满足要求。
为甚么会有这两种不同的结果呢?关键在于400W的高压钠灯如何会有4.6A的电流。在第二版《照明设计手册》P65页的表3-48续表中,MASTER SON PIA灯具在400W时工作电流是4.6A。也就是说,楼主的4.6A是光源的工作电流,非灯具的供电电流。当灯具内只有一个光源且没有自带电容补偿时,光源的工作电流就是灯具的供电电流。但是,实际上,一般市政道路照明的灯具都是要求自带电容补偿的。当灯具自带电容补偿时,灯具供电电流将明显小于4.6A。对于楼主的项目而言,160KVA的变压器满足要求。如果选用不自带电容补偿的灯具,160kVA变压器将不满足要求。灯具供电线路截面也会较大。
换个思路,在变压器低压侧设电容补偿,不在灯具处设。在电容补偿合理时,160KVA变压器仍能满足要求。
奖励积分60
by zyzylz
原因:热心解答问题
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
haishan_shi
等级
: 列兵
积分
: 317
经验
: 194
留言
[
引用
]
2007-11-04 18:08:22.0
第5楼
有一点我真的不明白了,400W/220V的灯具,在额定电压下,怎么可能有4.6A的额定电流,那么请问这灯的功率因数是多少了啊?如果真的是4.6A的电流,那么他的功率因数0.5都不到也.这样的功率因数线损变损也不得了啊.
奖励积分10
by zyzylz
原因:热心组织活动,热心参加活动
帐号:
slhz
等级
: 列兵
积分
: 534
经验
: 220
留言
[
引用
]
2007-11-04 18:13:39.0
第6楼
以下是引用cgf-6506在2007-10-30 15:42:55.0发表的内容:
电流为160*0。23=695A
不考虑电容补偿.镇流器损耗,灯需要电流为200*4.6A=920A
160KVA变压器明显过小,会烧毁。
二楼的朋友,好象计算错了,160KVA变压器的输出电流了,160KVA变压器的输入出电流160*1.44=230.4A
帐号:
slhz
等级
: 列兵
积分
: 534
经验
: 220
留言
[
引用
]
2007-11-06 01:01:17.0
第7楼
以下是引用kimking在2007-10-29 19:55:35.0发表的内容:
现有一条道路照明,采用160KVA路灯专变供电,其最大负荷按80%计,是否其所带最大负荷为160KW*0.8=128KW?
这条路设计安装200套400W高钠灯,若单灯额定电流为4.6A,配套镇流器,暂不考虑电容补偿,200套灯所产生的负荷是否为200*400W=80KW?还是200*4.6*220=202.4KW?
请指点!
在实际设计时,不会这样考虑,应当整体考虑。
Pjs=200*400*(1+15%)=92000W=92kW (15%*400W是镇流器的功率)
1、如果箱变是安装在非交叉路口,不可能为其他道路照明,160kW箱变即可;
2、如果箱变是安装在交叉路口,还有考虑其他道路照明及广告、景观照明等,应选200kW的箱变。
奖励积分20
by zyzylz
原因:热心解答问题
帐号:
jk_duan888
等级
: 列兵
积分
: 1059
经验
: 250
留言
[
引用
]
2007-11-06 16:32:26.0
第8楼
多谢各位的指点!
我以前就是有点糊,不知道负荷是以电流、还是功率计算为准,但根据经验知道该选多大的变压器,现在经各位的指点,总算有头绪了,谢谢啦!
还希望能与大家共同探讨城市照明方面的问题。
帐号:
kimking
等级
: 列兵
积分
: 131
经验
: 192
留言
[
引用
]
2007-12-30 15:40:13.0
第9楼
受益非浅,我想这个问题主要是考虑负载功率(包含镇流器及灯具的功率因数等)不大于所选变压器的80%就行。
帐号:
hejiang1959
等级
: 列兵
积分
: 99
经验
: 112
留言
[
引用
]
2008-01-04 10:55:57.0
第10楼
以下是引用slhz在2007-11-04 18:08:22.0发表的内容:
有一点我真的不明白了,400W/220V的灯具,在额定电压下,怎么可能有4.6A的额定电流,那么请问这灯的功率因数是多少了啊?如果真的是4.6A的电流,那么他的功率因数0.5都不到也.这样的功率因数线损变损也不得了啊.
220V不是全加在灯具上的,有很大一部分电压是加在镇流器上的,这是我的理解,不知可对
帐号:
haolei19
等级
: 列兵
积分
: 97
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-01-15 21:07:53.0
第11楼
楼主是明白了,我怎么越看越糊涂了,晕
帐号:
wenxuxu
等级
: 列兵
积分
: 37
经验
: 148
留言
[
引用
]
2008-01-31 20:37:08.0
第12楼
学习
帐号:
163wangjinyu
等级
: 列兵
积分
: 121
经验
: 170
留言
[
引用
]
2008-03-06 18:20:21.0
第13楼
以下是引用hejiang1959在2007-12-30 15:40:13.0发表的内容:
受益非浅,我想这个问题主要是考虑负载功率(包含镇流器及灯具的功率因数等)不大于所选变压器的80%就行。
帐号:
shilikt
等级
: 下士
积分
: 686
经验
: 1175
留言
[
引用
]
2008-03-12 08:55:57.0
第14楼
以下是引用slhz在2007-11-04 18:08:22.0发表的内容:
有一点我真的不明白了,400W/220V的灯具,在额定电压下,怎么可能有4.6A的额定电流,那么请问这灯的功率因数是多少了啊?如果真的是4.6A的电流,那么他的功率因数0.5都不到也.这样的功率因数线损变损也不得了啊.
对啊,400W/220V的电流怎么计算出来4.6A的啊?
3楞子妹妹
帐号:
aonifly
等级
: 列兵
积分
: 53
经验
: 308
留言
[
引用
]
2008-03-13 23:26:43.0
第15楼
算算算,不好整
帐号:
xuexixuexia
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 142
留言
[
引用
]
2008-03-24 12:43:29.0
第16楼
学习
帐号:
king331
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 370
留言
[
引用
]
2008-05-04 16:04:58.0
第17楼
有一点我真的不明白了,400W/220V的灯具,在额定电压下,怎么可能有4.6A的额定电流,那么请问这灯的功率因数是多少了啊?如果真的是4.6A的电流,那么他的功率因数0.5都不到也.这样的功率因数线损变损也不得了啊.
普通型高压钠灯的功率因数一般是0.44左右。我也是在书看的不知道具体是如何算出来的。一般的高压钠灯具都自带补偿电容器的。4.6A电流是光源内的,灯具带补偿电容就不会这样大的电流了
帐号:
yhl-yy
等级
: 列兵
积分
: 109
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-05-07 11:12:31.0
第18楼
和楼主一期受教了
帐号:
takida_cn
等级
: 列兵
积分
: 123
经验
: 156
留言
17
1/1
1
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
路灯负荷计算?请专家指点!!!