路灯配电断路器能否配漏电保护器?300MA动作?

路灯配电断路器能否配漏电保护器?300MA动作?

路灯配电断路器能否配漏电保护器?300MA动作?依据什么规范?

TOP

无内容

TOP

应该配,个人意见

TOP

应该配

TOP

没有规范
上  海  市  地  方  标  准
    城市环境(装饰)照明规范
    上海市质量技术监督局  发布
        DB31/T316 2004
1 3.5.4  380V/220V系统中,所有景观照明配电箱应加装电涌保护器(SPD)。
  13 .5 .5  装置于街道、庭园、休闲广场等公共场所内人员易触及的照明装置,其供电回路应装
  设漏电保护装置。当照明装置设于不易检修、散热条件差等有电气火灾危险的场所时,其配电
  回路应装设防止电气火灾的漏电保护装置。
这个做参考吧!

TOP

引用:
以下是引用家辉在2005-01-11 19:25:03发表的内容:

没有规范上  海  市  地  方  标  准    城市环境(装饰)照明规范    上海市质量技术监督局  发布        DB31/T316 20041 3.5.4  380V/220V系统中,所有景观照明配电箱应加装电涌保护器(SPD)。  13 .5 .5  装置于街道、庭园、休闲广场等公共场所内人员易触及的照明装置,其供电回路应装  设漏电保护装置。当照明装置设于不易检修、散热条件差等有电气火灾危险的场所时,其配电  回路应装设防止电气火灾的漏电保护装置。这个做参考吧!
谢谢帮助,但动作电流选多少?30mA?300mA?500mA?

TOP

看电缆的敷设长度而定,主要应该考虑本身的漏电电流+30mA来确定,多数选300mA

TOP