总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

结构计算书范本

结构计算书范本

结构计算书范本
工程名称:某小学教学楼计算书
设计单位:
设计资质:建筑工程乙级
设计 :
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准:
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
广州城市建设开发总公司设计院编制的广东省异形柱规程
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位:
《广厦钢筋混凝土结构CAD》 广东省建筑设计研究院
3. 资料:地质勘察报告
《岩土工程勘察报告》广州地质勘察基础工程公司
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
结构安全等级:二级
三、荷载取值
1. 墙自重取值:
(1) 砼墙 kN/m3
(2) 围护外墙(180) 4.1 kN/m
(3) 内隔墙 (120) 2.9 kN/m
(4) 活动隔断等效荷载 kN/m2
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
注:一、二、三部分扩初设计说明中已有时,应复制一份作为施工图设计的资料存档。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算 (填写部分为本工程考虑)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 100mm,自重标准值2.5KN/m2,分项系数1.2 。
(2) 面层厚度60mm,自重标准值 1.5KN/m2,分项系数1.2 。
(3) 底粉或吊顶,标准值1.0kN/m2,分项系数1.2。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 5KN/m2
活载:施工活载标准值(10)kN/m2,分项系数1.3。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚100 mm,自重标准值 2.5kN/m2,分项系数1.2 。
(2) 面层厚度 60mm,自重标准值 1.5kN/m2,分项系数1.2 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 1kN/m2,分项系数1.2 。
小计 6kN/m2
活载:(1) 活载标准值 2kN/m2,分项系数1.4。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数1.4。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数1.2。
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数1.4。
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 0.35kN/m2,分项系数1.2。
刚性面层(50厚),标准值 1.25kN/m2,分项系数1.2。
找平层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
防水层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
保温层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
找平、隔气层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
屋面板自重,标准值 2.5kN/m2,分项系数1.2。
吊顶或底粉,标准值 0.4kN/m2,分项系数1.2。
合 计: 6kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值(1.15t+0.08)×24,分项系数1.2。
(2) 饰面自重标准值1.6d×21(水泥),分项系数1.2。
或1.6d×28(石料)
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: 8kN/m2
注:(1) t为楼梯板厚(mm),d饰面厚度(m)。
(2) 1.15=1/cosα,α梯板顷角
α=tg(16/28),即tg(160/280)
(3) 饰面计算中系数1.6≈(280+165)÷280
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
持力层选为粉质粘土层,基础底面标高为-1.3m
(2) 地基承载力设计值计算。
椐(GB50007-2002)(5.2.4),设计值考虑为,小楼:270KN/m2,正果:150KN/m2
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。按GSCAD计算。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
按GSCAD计算
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载设计值。
(3) 静载试验分析,桩位调整。
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) GSCAD验算通过
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
附:各结构层的荷载、尺寸、配筋资料

TOP

结构设计流程

地质报告看什么
1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
3、确定基础形式;
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
5、沉降数据分析;
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
钢筋验收验什么
1 钢筋锚固;
2 钢筋数量与直径;
3 钢筋间距;
4 钢筋保护层;
5 箍筋弯钩;
6 后浇带钢筋;
7 拉结筋;
8 钢筋搭接长度及接头率;
9 钢筋接头部位;
10 钢筋合格证及试验报告。
验槽到底该验什么
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
计算书内容主要有什么
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值
1.墙自重取值:
(1) 砼墙
(2) 围护外墙
(3) 内隔墙
(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:
(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值,分项系数。
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。

合 计: kN/m2
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载

TOP

结构设计技术小结

一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设 计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。

二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。

三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。

四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。

五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。 具体有以下集中修改或注意事项:

a、梁:

1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)

2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。

3、梁的跨数要核对。

4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)

5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)

6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)

7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋

8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩

9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。

b、柱:

1、满足轴压比要求(≤0.9)

2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。

3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)

c、板:

1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大

直径 钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。

2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。

3、屋面板的钢筋须全部拉通。

4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。

5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。

d、基础:

1、不能将深基础与浅基础混用。

2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)

3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。

e、其它:

TOP

感谢楼主!
有帮助啊

TOP

很好!不错!对摸不到头绪的人很有帮助!我作为他们的领队,对楼主表示衷心的感谢!

TOP

谢谢大家的回复,希望大家积极上传资料,积极帮助他人解决问题,这样不但他人获得提高,自己更是收益。

TOP

谢谢楼主,另我们这些初哥学到很多。谢谢你继续发贴!!

TOP

谢谢大哥。新手要的就是这样的!

TOP

太好了!赞啊

TOP

值得我认真学习

TOP

不错

TOP

期末刚做完课程设计!现在又再做一个整理!太好了!大家共同进步!谢谢!

TOP

还可以参考一下!!

TOP

hohoh

TOP

希望再发表一些结构计算的具体范例,
如柱、梁、板等构件的具体计算
一是可以看到理论计算的思路
二是可帮助初学者从根本上进行设计

TOP

好东西呀,谢谢楼主给我做为一个新手提示呀

TOP

恩,好东西
比较规范

TOP

支持一下

TOP

我想一套完整的毕业设计,包括图纸和计算书,最好是框架结构的,同志们,有吗?

TOP

好文章







电影要看吗?免费的,在线看也不卡,还可以下载。不是病毒,打开看看吧!网址:http://www.abc173.com/?asdf