无论板,梁或剪力墙,或是其它结构构件(整个结构),要想设计得经济合理,首先要对它的受力性能了解清晰,知道那部分内力大,哪内力小.其次,死荷载要计算准确,不要盲目加大.
小跨度板满足基本构造及计算,一般不存在浪费问题.大跨度板,不规则板,上有隔墙板最好进行有限元分析,按结果分段配筋.最简单的道理,较大的计算负筋位置对应的板下部应为构造配筋.PM
直接给出的下部筋是最大值(一般在跨中板带),大跨板满铺浪费不小.当然,施工要麻烦点.大跨板受力筋配3级钢经济效果不错.
有捣制板梁断面应尽量取小一点,使梁腹板净高<450,这样可以节省构造腰筋.PM计算时,有捣制板结构梁刚度应填增大系数,以便如前所述可将梁断面取小一点.工程上梁弯矩调幅一般是解决梁支座负筋过多带来的施工困难,或是设计中梁支座断面稍小一点时采取的"转嫁危机"方法,范围一般是竖向力(不包括水平力)产生弯矩的20%~25%,上述所指的一般情况下并不节省.试想将上部筋放到下部,虽面积数值不一定完全相等,但上部是两段跨度的1/3为2/3跨度长钢筋,下部可是全跨通长配筋.当然,如建筑允许,加腋梁是一个经济方法.
落地剪力墙结构(多为住宅)如做筏板基础,筏板厚由冲切计算确定,地基较好时筏板弯矩计算配筋很小,按构造要求配置.注意按规范可为0.15%.JCCAD中要改一个参数,不然大很多.(03年有版本改不过来,最好手核一下)很多设计的剪力墙分布筋都闭着眼配两层12@200(包括标准图集),不知根据是什么?个人认为起码纯剪力墙结构的剪力墙分布筋可以小一些.3级墙0.25%配筋率指的是双面,
算一算200厚墙最少配多少?!除考虑温度应力,考虑竖向分布筋高层规范与混凝土规范之间要求有一定矛盾,有些部位作适当加大外,很多地方的分布筋设计者可比12@200少配.
以上是个人的一点经验(教训),与大家分享’探讨.
奖励积分10 by suibing 原因:分析详细 透彻