1设计的坝坡 ,稳定部分,怎么算的啊.抗滑安全系数要计算以下的啊!
2 基本水利计算介绍以下啊,如总流量Q=,消力池首端宽度,消力池末端宽度行近流速vo=,消力池单宽流量q,
3 没有方案比较

TOP

自己用slope 做的,坝的稳定计算..传一资料中国的大中型水电站集锦和slope稳定计算.
有大虾 清指点哈
:
安康水电站位于陕西省安康市汉江上游,距安康市城西18km,距上游石泉水电站170 km ,距下游丹江口水电站260 km,是一座以发电为主,兼有航运、防洪、养殖、旅游等综合效益的大型水电枢纽工程。电站于1978年正式开工,1989年12月下闸蓄水,1990年 12月12日第一台机组投产发电,1992年12月25日机组全部投产, 1995年工程竣工。枢纽建筑物由混凝土折线重力坝,坝后式厂房、升压变电站、泄洪建筑物和过船设施等组成。最大坝高 128 m,坝长541m,坝顶海拔高程338m 电站装有 4台单机容量20万kW的机组,总装机容量为85万kW,水库总库容为25.8亿m3,正常蓄水位330 m,年发电量 28.57亿 kW·h。由于安康水库的调节作用,使下游旬阳、蜀河、夹河3个梯级水电站的保证出力提高到16万kW。当发生5-20年一遇洪水时,可削减洪峰 3400-4800 m3/s,提高下游的防洪能力。电站以330 kV双回线和5条110 kV两个等级出线电压与西北电网联网,为陕西工农业生产、襄渝、阳安、西康3条电气化铁路提供了可靠的动力。截至1999年底已累计发电159亿 kW·h,1997年创安全生产运行1637天的记录,为西北和陕西电网调峰、调频和事故备用发挥了积极作用。由集团公司水电三局承担主要施工任务。
       安康水电厂是陕西省电力公司所属的国家大I型水力发电企业,也是陕西省最大的水力发电企业。
        进入2000年,安康水电厂决心抓住西部大开发的历史机遇,加快企业改革步伐,建立现代企业制度,加大设备技术改造力度,实现全厂设备运行及监控自动化,安全生产、经营管理联网,建立资源共享的计算机管理信息系统,实现水情测报系统、大坝观测系统自动化,水库自动化优先运行,创建全国一流水电企业。
      随着汉江梯级电站的开发和西康铁路的建成,安康将成为连接中国西北、西南三大地区的交通枢纽和重要的能源基地,安康水电站将成为汉江梯级电站的“龙头”企业,为陕西电力的发展发挥巨大的作用,创造出更好的经济效益和社会效益。电站集锦(包括图片和资料介绍) [精华]

TOP

上传图片,jpg格式.老说不是文件类型
白山水电站位于吉林省桦甸县境内的第二松花江上。该电站为目前东北地区在建工程最大的水电站,总装机150万kW,分两期建设:一期工程装机90万kW(3×30),位于右岸地下,已建成投产;二期工程装机60万kW(2×30),位于左岸。
       白山水电站二期工程利用已建成的水库及大坝,两个进水口已预留在28#及29#坝块上。整个工程布置在左岸。由于地面厂房及开关站位于左岸大平沟中,需在此沟内设置拦洪措施工程(堆石坝及泄洪洞)。大平沟暴雨洪水计算成果如下:500年一遇设计洪水流量291m3/s,2000年一遇校核洪水流量 357m3/s。引水道及厂区出露地层主要为前震旦纪混合岩,岩质坚硬,饱和抗压强度达125MPa。引水道距岸边较近,上复岩体较薄,且受构造及岩脉切割,工程地质条件较为复杂;但混合岩新鲜坚硬,沿洞线未遇大的断裂,且洞径在10m左右,采取工程措施,具备成洞条件。地面厂房可避开较复杂的高边坡问题。因此,从工程地质情况看,具备修建引水系统及厂房的条件。
      白山水电站二期装机60万kW,可提供系统可用容量50万kW,并增加年发电量3400万kW·h。二期装机主要不是电量效益,而是容量效益。由于白山水库调节性能好,下游又有红石及丰满两水库反调节,因而在系统中运行比较灵活,只要运行调度得当,均可充分发挥调峰、调频及事故备用等容量效益,并可减少系统煤耗及年运行费用,是经济合理的。
      白山水电站二期工程属二等工程,由引水系统、主副厂房、开关站和大平沟防洪措施工程(包括堆石坝及泄洪洞)等组成。两条引水洞长约470m,钢衬内径8. 6m。主厂房位于左岸,平面尺寸长为110m,宽为26m,内设2台30万kW水轮发电机组。大平沟防洪措施工程:堆石坝,坝高21m;无压泄水洞,长约 350m,城门洞型,衬砌内尺寸宽为3.8m,高为4.5m。
       白山水电站由水电部东北勘测设计院设计,集团公司水电一局施工。二期工程已于1984年9月开工,现已完工。

TOP

哈哈不会是设计院的老兄吧~还顺便带广告的。。不过确实不错。顶下~我们正在做小型水库的除险加固。。不错不错

TOP

图纸比较全面,正想学这方面的东西,先下了,谢谢!回头再慢慢看。

TOP

不错的图线,我下了很适用,感谢楼主上传好图,希望继续.

TOP

图纸全面,这点是一个极大的进步,比仅仅只提供一张图纸的评论好的多。但图纸多了,就容易造成混难,图纸提供时最好能够按照图纸编号顺序,从左到右,从上到下;另外,称为除险加固全图,可能不合适,因为仅仅只有输水隧洞部分,和通常的除险加固工程不一样,一般除险加固工程都包涵挡水建筑物和泄水建筑物的除险加固两大主要部分的内容。因此,名称可能取大了。
2、关于图1:
(1)“工程量表”中的“序”编号有误,其中立方米最好改为“m3”表述,备注中的厚60也没有单位等。“特征点坐标表”宜改为“控制点坐标表”。
(2)图中也没有尺寸单位,如桩号。图中最好能够增加一个洞径的表述。增加大坝上下游坝坡坡度值。增加指北针。
(3)图中“低涵输水隧洞”这个名称值得商榷,个人认为这个名称不合适,图中未见溢洪道,我觉得这个隧洞就是泄洪洞,可能从水文复核发现泄流能力不够,从而增加的。
3、关于图2:
(1)“纵剖面图”中“讯限”应为“汛限”。图中尺寸最好表述清楚,作为水工的图纸长度单位一般到cm就可以了。
(2)隧洞设计为无压洞,这点值得商榷。在不泄洪时,为无压洞;但泄洪时为有压洞;若遇到特殊年份,经常需要泄洪,那么隧洞就会经常处于有压--无压交替的情况,这是隧洞设计所不希望的。
(3)隧洞纵坡50‰,水头有20多m,我感觉隧洞断面设计过于随意,先大,后又缩小,再大,连接不平顺,在泄流时流态肯定不好,容易造成气蚀、振动,建议进一步优化隧洞断面设计。
(4)对于输水管的进出水如何控制未示,应该补充。
4、关于图3,由于专业关系,不懂,没有意见。
5、关于图4:
(1)在说明中有“本图共两张”宜改为“闸门井结构布置图共2张,本图为第一张”。
(2)图中间的图没有名称,应补充。