影剧院空调系统设计图

我也是别人审核的时候提出过类似的问题,说没有四通了.后来也没见依据。

TOP

提点自己的看法:
1、空调机房的空调机组未考虑回风段的消声。
2、水泵房间,和配电间未考虑排烟。

TOP

水泵房间,和配电间不用考虑排烟,请了解排烟的原理

TOP

22楼,水泵房间和配电间考虑排烟,你的依据呢?还是要根据规范来,不能想当然的,给甲方造成不必要的投资。

TOP

大样图中风机盘管回水管上没有安装电动二通阀,还有风盘进回水都用球阀不太合理,球阀不便用于调节水量,进水端改用截止阀为好。

TOP

菜鸟请教各DX,我打开图时看到的除了图外,很多说明文字都是不知什么文字,刚打开时系统问我没有MSI_FSX字体,
请问这是什么字体啊?怎么才能解决这个问题看到中文说明呢,
望各位DX告知,不胜感激!!!yang6604@sohu.com或QQ:35772977

TOP

呵呵 我马上要实习工作了 可是在专业方面 还感觉到欠缺 能不能提供一下 暖通专业 在实践工作中的 一些心得和经验  借鉴学习一下 谢谢

TOP

楼主的图纸画的很好呢,楼主能不能把计算书也附上来参考一下呢?或者能告诉我空调负荷是用什么软件算的好吗?
我曾做过一个工程负荷计算是用鸿业负荷计算软件算的,但审图时被告知空调冷负荷计算错误,正为这事而头痛呢!

TOP

我在上海正在做一个1000人乙级剧场(话剧为主)的方案设计,我先把图纸档下来,等看过再说图纸的问题。很希望和大家一起交流

TOP

引用:
以下是引用houyun在2006-07-03 23:09:33.0发表的内容:
以下是引用bing_sh在2006-07-02 00:26:17.0发表的内容:
图纸设计很详细,楼主设计图纸剧场内总冷负荷为140KW,平均每平方200W
我正在做一个文化中心的设计,里面也有一个剧院,剧场内冷负荷为每平方170W,而单位的老同志要我按每平方250W设计,请问各位同人,剧院设计冷负荷一般按多少考虑

这冷负荷,我还是自己算过的,差不多了,主要是新风,人员负荷,别的负荷都是很小的。
谢谢楼主,其实钢结构屋面的辐射热很厉害的,特别是在南方,吊顶的材料和冷热负荷有很大关系,负荷偏差可能会在50W左右

TOP

根据卫生部2006年2月下发的文件,公共场所集中空调应设置净化消毒装置,应该是强制规范
图纸中靠近剧院的机房和空调机组应有有效的隔声措施,空调的平时送排风管道上应有三级消声措施。

TOP

正发愁眼下影剧院这个项目楼层那么高怎么设计,没想到:踏破铁鞋无觅外,得来全不费功夫!正好看到你的设计方案,这下可以参考一下了,真的多谢了!以后多多沟通哟!

TOP

又没积分了!

TOP

我也觉得这个图纸值得参考,我正好也在做这个设计,不过小妹经验少,还请多指点,

TOP

这个图纸可以作为一个参考
谢谢楼主的提供啊!

TOP

非常感谢楼主无私的奉献!你的东西实在是太好了!现因时间紧张,在外,所以不能详细看。等细看后,在给提点意见!再次感谢楼主无私的奉献!

TOP

图纸设计很详细,楼主设计图纸剧场内总冷负荷为140KW,平均每平方200W

TOP

我正在做一个这样大小的设计,这个图纸可以作为一个参考
谢谢楼主的提供啊!

TOP

或者能告诉我空调负荷是用什么软件算的好吗?
我曾做过一个工程负荷计算是用鸿业负荷计算软件算的,但审图时被告知空调冷负荷计算错误,正为这事而头痛呢!

TOP

图纸挺好的!我很欣赏 呵呵
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010