酒店中央空调系统设计

总的来说图纸比较规范,设计思路清晰。但还是有些不足和错误:
有些标志性或比较重要的设备标注不详细,像集水器和分水器等是应该在图中标出来的;
冷冻水泵、过滤器和止回阀那里有严重的错误。
从图中可以看出,冷冻水泵、过滤器和止回阀是接在从集水器出来进水冷螺杆机机组的,很明显其中冷冻水泵和过滤器的方向是画反了;

TOP

几点疑问:
1.        设计说明中,空调房间设计条件:冬季40%~60%。设备表中,空调机组无加湿量这一项,部分房间更是无新风系统,没有加湿这一条件,如何保证房间达到这一湿度?
2.        设计说明中未提出阀门及管件的工作压力等级要求,测试时如何确定?
3.        设备表中主设备无设备编号,不太好。
4.        空调机组新风跟回风比是多少?参数表中没提到。
5.        空调房间都没有排风系统吗?连卫生间都没有??
6.        空调机组进出水管上应该安装有温度计、压力表吧!还有两通电动阀,设计说明中有,但大样图上未反应。

TOP

怎样才能下载到呢,我连图都看不清楚。

TOP

引用:
以下是引用olki_szh在2006-03-25 10:48:02.0发表的内容:

怎样才能下载到呢,我连图都看不清楚。
在搂主哪里有连接!

TOP

我是新手,是不是只有下载才能看啊?我没有积分怎么下载?现在急需空调图纸,有没有人可以帮帮我啊?拜托了,谢谢!

TOP

该酒店中央空调系统、空调风系统平面布置图、空调主机平面布置图。空调主机采用水冷螺杆冷水机组进行空调制冷。其中末端采用吊顶式空调机组、风机盘管加新风系统


设计比较合理!!!
支持你!!
借鉴一下!!!

TOP

总的来说,图纸比较齐全,但想说几点:
1、冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔,及膨胀水箱的选型是否过大?
2、吊挂式空调箱的回风怎么回?在图中没有表示清楚
3、FP应该在图中注明型号;
4、设计说明不是说是两管制吗?为什么有的地方是三管了?

TOP

图还没看,先看审图意见,问题还不少,不过有问题可寻求更多的改进机会,要是没问题就没什么改进的了

TOP

别的问题上面很多同行都说拉,我初步看了下觉得有两个问题:
1、冷凝水管太层,坡度定的过大了,肯定影响层高
2、散流器缺少定位,施工图的时候别人无法参照图纸施工

TOP

好平面图,正在进行资料筹备中,看到好图真开心
谢谢!

下来参考一下了,再认真学习。

TOP

下来看看

TOP

顶下图 我是学生什么时候多发点图我看看那  :)

TOP

图纸挺好的!我很欣赏 呵呵
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!

TOP

我是学生,希望能有更多的图纸发表,我想我会很感激的,
我门需要帮助

TOP

怎么下不了!

TOP

  好样的!

TOP

图还没看,先看审图意见,问题还不少,不过有问题可寻求更多的改进机会,要是没问题就没什么改进的了
___________________________________________________________________________________________________
还没看图,去那看审图意见啊?

TOP

很好

TOP

我也需要净化空调电子厂房的图纸及相关知识,有内行的请多多指教,谢谢!

TOP

谢谢传图和审图的人,学到不少

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010