总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

酒店中央空调系统设计

为什么好东西不能拿出来让人家分享,而要做积分限制呢

TOP

图纸设计的不错,是不是还能再简单点
!!!

TOP

应该不是设计院出来的图纸,估计是厂家或工程公司出的图

TOP

审图意见在哪儿?怎么好像没有更新?没有积分怎么办?

TOP

3Q

TOP

下来,先看看!学习先!

TOP

对呀,我下在不了,看草土很费劲,感觉着土不错,我希望发表次文章的
人行个方便

TOP

很好的图纸,
下载下来学习,
多谢楼主了,

TOP

看看咯

TOP

正在做毕业设计,这些图纸对我的帮助很大

TOP

这套图纸除了图纸多(层数多)外
我真的还没看出有什么优点  纰漏却一大堆
1 新风管直接接到新风机组上面
2 空气处理机组主风管没调节阀 新风调节阀也没有(调试怎么办)
3 有的空气处理机组的主风管的宽度比其静压箱的宽度还宽(如二楼),不知道施工时怎么接上去?
4 新风机组的风管长度达到70多米(二楼) 4排管的新风机组能提供这么大的压头吗?
5 水系统图没有
6 每一层的主水管上为什么不用手动调节阀而用蝶阀?蝶阀有一定的调节能力,但不能满足初调试时的要求
7 机房平面图叫系统原理图更合适
8 有二次吊顶的客房新风和回风并联侧送出来比新风直接接在回风箱效果要更好(过度季节只通新风时会把盘管过滤网上的积尘吹回室内)
9 即不像设计说明也不像施工说明  
再加上其他同仁的一些见解 足以说明这套图纸是毕业设计或课程设计   

TOP

学习学习

TOP

好图啊,就是本人下载不了
好想好好看看

TOP

好东西,学习中!

TOP

hao dongxi

TOP

楼上别吓我啊,我可是急用

TOP

咋没有系统图??~~

TOP

怎么没有机房平面图啊?

TOP

1111

TOP

chenxinping123 认为 [引用] 2007-05-21 15:26:5 这套图纸除了图纸多(层数多)外
6 每一层的主水管上为什么不...

TOP