这套图纸除了图纸多(层数多)外
我真的还没看出有什么优点 纰漏却一大堆
1 新风管直接接到新风机组上面
2 空气处理机组主风管没调节阀 新风调节阀也没有(调试怎么办)
3 有的空气处理机组的主风管的宽度比其静压箱的宽度还宽(如二楼),不知道施工时怎么接上去?
4 新风机组的风管长度达到70多米(二楼) 4排管的新风机组能提供这么大的压头吗?
5 水系统图没有
6 每一层的主水管上为什么不用手动调节阀而用蝶阀?蝶阀有一定的调节能力,但不能满足初调试时的要求
7 机房平面图叫系统原理图更合适
8 有二次吊顶的客房新风和回风并联侧送出来比新风直接接在回风箱效果要更好(过度季节只通新风时会把盘管过滤网上的积尘吹回室内)
9 即不像设计说明也不像施工说明
再加上其他同仁的一些见解 足以说明这套图纸是毕业设计或课程设计