总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 31 12
发新话题
复制该帖子链接 打印

大型商场空调通风设计

大型商场空调通风设计

图纸包括空调施工设计说明、空调通风平面图、一层空调水系统平面图、标准层空调水系统平面图、屋顶通风平面图、水系统图、地下室空调通风平面图、主要材料统计表等。

http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=123418&way=2

TOP

发表几点个人看法:
1、代号“7”查表未风机盘管,风量为5000m3/h,此段主管尺寸为:1000*500,
风速仅为2.7m/s,对于商场来讲,风速有点慢,风管太大造成没必要的材料
浪费。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

不明白为何这段风管要这样做?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

商场应该设适当的排风系统!
12、14图号怎么能叫通风平面图呢〉?

TOP

不错,毕业设计能做成这样,比我做毕业设计的时侯强多了

加油

TOP

引用:
以下是引用tianqf@co163在2006-04-11 12:03:03.0发表的内容:

发表几点个人看法:
1、代号“7”查表未风机盘管,风量为5000m3/h,此段主管尺寸为:1000*500,
风速仅为2.7m/s,对于商场来讲,风速有点慢,风管太大造成没必要的材料
浪费。
谢谢大侠的指点,这这里面确实有很多做得不当的地方,主动要是在负荷计算的时候不是很准确,
初次做毕业设计,经验不足,画图也有不对之处,以后一定努力改正.

TOP

无风道诱导器通风与空调工程,据说从日本传如中国,01年日本的设计师在中国广州首次采用了无风道诱导器通风空调工程,最近几年比较盛行,请各位大虾对于无风道诱导器的通风空调工程设计及施工中的问题进行探讨交流,也请各诱导器厂家加入一起探讨,推进我国通风空调新技术的发展

TOP

出口风速很大,射程较远,用于空间大的体育场.地下车库,等大型建筑.

TOP

aook

TOP

下下来看看,不知道怎么样,初看见有这么多的图纸,应该值得期待

TOP

无风道诱导器通风与空调工程,据说从日本传如中国,01年日本的设计师在中国广州首次采用了无风道诱导器通风空调工程,最近几年比较盛行,请各位大虾对于无风道诱导器的通风空调工程设计及施工中的问题进行探讨交流,也请各诱导器厂家加入一起探讨,推进我国通风空调新技术的发展

TOP

施工组织设计是一个工程项目的总计划、总目标,必须严格按施工组织设

计进行全面施工.本施工组织已经我公司技术部门审查批准。在施工中我们将严

格按施工组织设计实施,并且竭诚欢迎业主单位及各有关协作单位对我们的施工

项目进行监督和指导,并敬请提出宝贵意见。

TOP

下载你的图了,学习学习,我也要做一个商场了
充实以下自己的头脑!谢谢啊楼主~~~~

TOP

呵呵,下载了,回个贴鼓励一下
感谢那些提出宝贵意见的人
对我们没看的人有很大的指导价值

TOP

刚刚下载完毕,还没有看.大型商场的设计图很期待

TOP

下载学习学习,谢谢!

TOP

施工组织设计是一个工程项目的总计划、总目标,必须严格按施工组织设

计进行全面施工.本施工组织已经我公司技术部门审查批准。在施工中我们将严

格按施工组织设计实施,并且竭诚欢迎业主单位及各有关协作单位对我们的施工

项目进行监督和指导,并敬请提出宝贵意见。

TOP

不明白为什么要用630*630的风管,以前我做设计的时候老师好像说过,风管的高度尽量小,宽度可以大些,高度400就可以了。

TOP

回风箱的尺寸如何确定

TOP

说下我的看法

关于3楼提出的问题,这个提得好,这位发图纸的大哥你是不是搞错了,那风管的确有问题,不可能说管径会从小变大吧,应该是大到小吧,是不是哪算错了 提点小意见希望对你有帮助,哈哈

TOP

 31 12
发新话题