你的图纸看了一下,应该来说画的比较细,清楚。但有几个地方我想建议一下,一个是室内部分我没看到标高,设备表上也没见型号说明,你好象用的是卡式风机盘管吧,我觉得从经济角度来讲,有些房间就用卧式风机盘管可能节约些,还有些地方就直接用柜机接风管就可以了,例如食堂。另外从主机型号来看,应该是克莱门特的水源热泵机组,你的工艺流程图上的名称应按不能只叫冷水机组了,另外是地埋管的话,流程图就不要用地下井来表示。还有我感觉你的埋管量存在很大的不够。但不知道你利用了多少个桩基埋管,所以不好计算。只是如果地质条件够的话,建议单孔埋深尽量深一点,既节省成本,又减少孔数。最关键的一个问题是,如果照你的埋管设计的话,估计施工队伍会吃苦头,因为你钻孔孔径为32,又是双U设计,是肯定下不去管的,因此建议孔径调到130或150。另外你得计算一下流速,是选用32或者25的PE管,要将流速控制在0。5~0。8之间为好。因时间关系,还有一些细节部分你还是得细化一下的好。整体图是很不错的,值得我们学习。谢谢了,祝成功!