【活动】2007年网易结构第一届图纸评审活动

于保护层按砼规范取40就可以了。如果非要取50,则保护层内需设置构造钢筋。现在很多专家倾向取40

TOP

1、总说明中应增加楼梯栏杆及低窗护栏的顶部水平荷载,现行《民用建筑设计通则》GB 50352—2005及《建筑结构荷载规   范》GB 50009--2001(2006年版)均将此条列为强条。
2、总说明设计依据应增加《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)及《住宅建筑规范》GB 50368—2005,其中耐火等级应为一级,应注明。
3、依据《全国民用建筑工程设计技术措施》结构2003,10.1.9条抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开设转角窗;必须设置时,应进行专门研究,并宜采取下列措施:
1 洞口不应过大,过梁不宜过小,并应上下对齐;
2 洞口附近应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用“T”、“L”、“[”形截面的墙体,墙厚宜适当加大;
3 转角处楼板宜局部加厚,配筋宜适当加大,并配置双层的直通受力钢筋;必要时,可于转角处板内设置连接两侧墙体的暗梁。
4、转角窗过梁L7(1)按水平折梁设计计算模型错误,这方面有专门的专著,主方向按悬臂梁设计时还应注明上部负筋沿墙的延伸长度。
5、笔误“LB2,h=90(0.040)”阳台标高0.040前应增加一负号,即“LB2,h=90(-0.040)”

TOP

这个活动非常的不错,大力支持!

TOP

图纸的评审活动不应该也作为建筑站的图纸的评审活动...

TOP

有一次,我院老总批评了一个结构师,说他的工程在交底时被提了100个问题(都是不太大的问题),总的图纸量是35张,我看老总的头脑有问题,如果真的只有100个问题,这个工程应该是超优秀的样板设计,根据我的经验,35张图纸至少应该能够提出200到300个问题,交底时提出的问题只占极小部分,大部分问题是在施工中被逐步发现的。

1. 什么是图纸,图纸是由错误组成的,其基本元素就是错误,完成设计的过程就是把错误尽可能减少的过程。
2. 图纸中错误的多少与设计用时成反比。

TOP

引用:
以下是引用liulingwu在2007-09-14 11:20:48.0发表的内容:
请各位去看看图纸库吧
里面也太多的重复的图纸了 吧
什么时候可以清理下呢
兄弟啊  我找张点式玻璃幕墙开窗的节点图  为什么没有呢  看来图纸还很不全!!

TOP

1 X向刚度我觉得弱
2 边缘构件之间距离小于300的合并
3 当墙肢全部为边缘构件时,注意箍筋不能小于墙的水平钢筋的计算值,自查
4  YYZ16箍筋长宽比大于3,改用两个箍筋复合
5 部分剪力墙不满足高规7.2.20条 间距200

TOP

1.剪力墙底部加强区不宜全用拉筋,宜箍筋、拉筋结合
2.剪力墙构造边缘构件箍筋的无支长度不应大于300
3.筏板局部外挑偏小,应满足砌护砖要求
4.飘窗的主筋偏大
5.TB1厚度偏小,宜140

TOP

http://www.hzjg.net/bbs/?fromuser=42813310

TOP

9.2.3 按一、二级抗震等级设计时,框架结构中纵向受力钢筋的选用,除应符合本规程第三章的要求外,其检验所得的强度实测值,尚应符合下列规定:

9.2.3.1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。

9.2.3.2 钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值:当按一级抗震等级设计时,不应大于1.25;当按二级抗震等级设计时,不应大于1.4。

TOP

屈比等只适用于纯框架结构,对剪力墙结构不适用,对框剪结构也不适用,不是什么结构都要注上,因为我国的钢筋还真有不满足这个要求的,会给施工单位带来麻烦。另外规范的这个要求一是钢筋强度应具有一定

TOP

楼梯板底主筋画太短,有的根本未伸入支座梁内,如TB7

TOP

缘构件之间距离小于300的合并
8 当墙肢全部为边缘构件时,注意箍筋不能小于墙的水平钢筋的计算值,自查
9 YYZ16箍筋长宽比大于3,改用两个箍筋复合
10 地下室顶板厚度不宜小于160,受力复杂 LB2板厚误
我习惯画楼层的模板平面图,把板上留洞 构造柱,等信息表达出来,总的来说该图画的有水平,我刚发了一栋26层剪力墙住宅,请多提意见。