粗略看了一下,几点个人看法供同行参考:
1.图面.系统瞒清晰.
2.应该是前些年设计的项目,不满足现行设计规范GB50015-2003及自喷规范中的部分内容:如生活水箱单设(与消防分开),危险等级的参数取值等.
3.设计说明中:管道标高的描述不满足给排水制图标准GB/T50106-2001第2.3.3条.
4.未交代工程概况及建筑物定性不便于消防水量的核对.
5.未交代市政供水压力,1~5市政直供的依据.
6.自动喷水系统设计流量20L/S偏小,至少30L/S
7.说明中第八点可能是笔误,重复
8.屋顶自喷系统的增压稳压装置扬程取值偏高.
9.设计说明中:图例最好有"数量"栏,注明各设备\器材的数量.
10.-5.400地下室给排水图中:采用直立型喷头应根据结构梁系布置喷头,梁位应标出来(用细线)
11..-5.400地下室给排水图中:少量喷头碰梁位.
12.习惯称消防水池,而不说消防水库.
13.一层消防平面布置图中:A-B轴交3~6轴处喷头与边墙距离超过1800mm.
14.一层消防平面布置图中:末端试水阀未标出.
15.一层消防平面布置图中:水流指示器后的放空管未标出.
16.大样图中:部分给水管标高未注出,部分有误.