问:请问新版的SATWE软件中增加的刚性梁是何意义?
答:新版的SATWE软件中增加了刚性梁分析功能。这里的刚性梁具有如下特点:
1)刚性梁本身无自重,但可以承担外荷载;
2)刚性梁本身无变形,只随柱或墙发生平动或转动;
3)刚性梁的作用是正确的传递外荷载。
SATWE软件隐含规定:两端节点都在截面范围内的梁为刚性梁.当然,用户也可自定义刚性梁,即在PMCAD人机交互输入时,将构件的材料信息定义为1000即可。
问:在用PMCAD输入错层结构时,对于错层洞口应如何处理?
答:由于在输入错层结构时按两层或多层输入,层分得很细,往往从洞口中穿过,为了使计算正确,应把洞口上的墙梁按普通梁来输入。即在洞口两端加两个节点,在构件定义中定义墙梁,在墙梁的标高处输入墙梁即可。
问:在计算多塔结构时,应注意哪些问题?
答:1)在多塔结构中,每层有两块或更多的相互独立平动的楼板。每块楼板的平动与其它楼板无关,只是通过底盘有所影响。由于多塔的这种性质,决定了各塔的振动中的独立性.因此,为了使各塔均受到合理地震力,振型数不应小于12,如考虑藕联则应更多;2)在某一振型中,不能理解为某一塔的振动周期,而应理解为整个结构的周期,只是这个周期的振动以该塔为主。在多塔结构中,不存在严格的各塔独立的周期,而应理解为各振动对哪个塔贡献大,或该振型对哪个塔的反应大。
问:为何新版PKPM软件出施工图时,有些梁柱的箍筋会全段加密?
答:梁柱配箍时,必须满足规范要求的体积配箍率。PKPM软件以前的版本中,箍筋最小直径为8mm,体积配箍率一般能满足规范要求,故无需全段加密。而新版PKPM软件中允许箍筋直径为6mm,有可能无法满足体积配箍率的要求,故需对箍筋进行全段加密。
问:在新版PKPM软件中,柱筋绑扎搭接的起始位置是如何定的?
答:1)上下柱之间的钢筋绑扎搭接时,起始位置为梁上的一定距离M,M取柱高和500mm的较大值;2)柱与基础相连处搭接起始位置也取M(M含义同上)。另外,需要指出的是,在绑扎钢筋搭接范围内都要设置箍筋加密区。
问:在新版PKPM软件中,对托柱的梁在画图时如何处理?
答:梁托柱时,柱下梁是被柱分成几段来计算的,但在画施工图时,程序是将柱下的几段梁合成一段通长梁来画的。上部钢筋的断点及箍筋加密区等都按通长梁来设计,使之更为合理。
问:我使用PKPM新版软件的DOS版TAT软件时只能调用TAT高层版软件,请问如何才能调用TAT的8层版软件?
答:您可以将C:\CFG目录中的CFGPATH文件中的TAT调用路径:C:\PKPM\TAT\改成:C:\PKPM\TAT8即可,高层版软件具有8层版的一切功能。
问:请问如何将AutoCAD软件生成的*.dwg文件转化为PKPM软件的*.t文件?
答:您可以先在AutoCAD软件中使用DXFOUT命令将*.dwg文件转化为*.dxf文件,再在Modify中点取主菜单5将其转化为*.t文件。
问:请问PKPM软件可以进行墙梁的计算设计吗?
答:墙梁结构在砖混结构中应用十分普遍,尤其是在非地震区。故PKPM软件的GJ模块中新增加了墙梁构件的计算功能。本软件除根据《GBJ3-88》的有关规定,可以设计单跨简支的承重或非承重墙梁外,还参考了有关研究资料及设计手册,亦可设计单跨框支墙梁,两跨或三跨连续墙梁。在设计中还可考虑墙梁洞口对结构的影响。
问:在使用PKPM软件进行深基础计算时,如何对基床反力系数K取值?
答:K值的取用可参阅说明书中的附表,一些地方性规程也提供本地区的K值。一般来说,在同一类土中,偏硬的土取大值,偏软的土取小值。若考虑垫层的影响,K值还可取大一些。当有多种土层时,建议按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础的内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定影响。此时可适当调整K值,选择能得到较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。
该帖子最后于2006-09-19 16:57:01.0被admin@zj修改。
奖励积分60 by admin@zj 原因:为网站发展提供支持