地下停车场通风设计

如何解决好地下停车场的通风和防排烟设计问题是地下停车场设计中的一个重要问题。要求设计既足满足平时通风要求,排除汽车尾气和汽油蒸气,送入新鲜空气;又要满足火灾时的排烟要求。另外,地下停车场应该同时考虑设计机械排风系统和机械排烟系统,并且要处理好二者的关系。为此,本文主要总结国内有关地下停车场通风设计中的一些问题。

http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=35764072&way=2

TOP

万分感谢!本人正需要此类资料,谢谢你的发布,祝你万事如意!!!

TOP

有没有地下车库通风的施工组织说明

TOP

文中提到:(地下停车场排风系统的排风量是根据全面通风稀释有害气体(如CO)至允许浓度以下为原则来确定的。而排烟系统的排烟量为,当排烟系统担负一个防烟分区时,应按该烟分区面积每平方米不小于60m3/h来计算;担负两个或两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h来计算。排烟系统风机的最小排风量不应小于7200m3/h。这样,二者风量很难统一。例如,上例中排风量为16200m3/h,若分为两个防烟分区(400×2)时,其系统排烟量为48000m3/h。二者相差甚远。这是用一个系统平时排风、火灾时排烟的主要矛盾之一。)

不知道LZ有没有看过《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,好像地下车库的排烟量不应该接〈低规〉来计算吧。

TOP

设计中经常遇到的设计课题,有问题的可以跟帖,由楼主解答一下
楼上的提议非常好,汽车库好像是按换气次数来排烟的

TOP

最新的国标GB50016-2006看过,不过上海市地标写得更明确一些,是按换气次数6次/h计算,且不小于30000m3/h
本人设计时采用排烟风管+诱导风机,较常规的做法。
补风按照50%排烟量

TOP

4楼问的很好,确实存在排烟量远大于排风量的情况,但是我们可以采取办法来解决。比如把排烟分区的面积减小,那排烟量自然就少了。

TOP

下载后,学习一下
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

我刚做了两个大型地下车库的排风兼排烟设计.地下车库和地下室不一样,地下室用<低规>,而地下车库得用《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》上明确指出,地下车库平时通风,车辆出入多时,可用6次/h,车辆少时,可用4次/h,我想,运行控制时还可以再灵活一些.
而地下车库的排烟量按国内按6次/h计算就可,而且,车库层高大于3 m时,排烟量可按3m计算(全国民用建筑工程设计技术措施.暖通空调.动力)
地下车库一般用排风兼排烟系统,采用诱导+有组织通风方式作为平时排风.
具体系统设计可见<民用建筑空调设计>P307-309马最良 姚杨主编(两人都是我导师).

TOP

楼上,这本书,书店有的卖吗?我有个地下车库的工程,还补知道怎么下手那,希望帮助一下,谢谢

TOP

[quote]以下是引用mobin_hit在2007-01-09 11:39:28.0发表的内容:
而地下车库的排烟量按国内按6次/h计算就可,而且,车库层高大于3 m时,排烟量可按3m计算(全国民用建筑工程设计技术措施.暖通空调.动力)
quote]

你应该搞错了吧,车库层高大于3 m时,排风量可按3m计算!!!而不是排烟量,排烟量应该按实际高度来计算!!!

不过各地可能有不同的审图标准那又加当别论了!!!

TOP

而地下车库的排烟量按国内按6次/h计算就可,而且,车库层高大于3 m时,排烟量可按3m计算(全国民用建筑工程设计技术措施.暖通空调.动力)
quote]

TOP

不是很赞同7楼的观点,防烟分区按照(低规)宜控制在500m2以下,但《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中说明控制在2000m2以下。如若地下车库11500m2(我刚设计的一个),6个防烟分区即可。每个分区一个机房,选用30000左右的风量600以下的全压排烟风机1~2台即可满足要求。如果按照7楼,防烟分区减小,不仅设备费、运行耗电量增加,可能还要过多地占用建筑面积。(近23个防烟分区)

TOP

另外,对楼主,仔细看过论文,发现可能您传的附件缺失?
图示以及具体引用的文献(1、2、3、4)都看不出?

TOP

感谢楼主,我有一事不明,为什么高寒地区地下车库“一定要设置机械送风系统。在冬季要送热风,其送风系统要采取有效的防冻措施,以免冻坏空气加热器,这是高寒地区地下停车场送风系统中很重要的问题,应引起设计者的充分注意。”我在大连,现在施工的地下车库有6000平米,但没加机械送风,设计和验收都通过了。(不是有其它私下交易,跟设计一提出就取消了机械送风,消防验收和质检验收根本就没提这个问题。)

TOP

得好好看看,谢谢楼主

TOP

看了大家意见很有帮助啊!