朋友们帮我看下图中的线怎么接?谢谢了~要不放炮了

朋友们帮我看下图中的线怎么接?谢谢了~要不放炮了

不能上传CAD  所以压缩了下
麻烦大家 下了解压帮我看一下
谢谢了   最近接到一个星三角的改造项目
我方柜子6条线过去   不知道怎么弄了
图中红线处的接线怎么接:
A/B/C 对应主接触器的三相
a/b/C 对应三角形接触器三相
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

谢谢大家了
帮我看看好吗 ?
我自己看了好长时间了  头晕了
主要还是我没搞懂  星三角的转换

TOP

大家帮帮忙啊
谢谢了   
后悔学校时没好好学

TOP

1、这个软启动装置的二次控制回路没有.
2、原控制箱还用吗?
3、星三降压启动的图都是错的。
http://www.dq.shejis.com/new_tz/html/6005.shtml
看看这张图你就应该知道怎么接了。

[ 本帖最后由 lipeisong 于 2008-6-26 13:15 编辑 ]

TOP

谢谢楼上的朋友了   感谢
图我有了
我只想想知道主回路怎么接   才不会放炮
接成首位相接      
现场可以用什么方便的检测方法来判断接线是否有误?
我的图  2次回路我没画

TOP

三角形启动时 电机内线圈应该是6个接头分成3组   首位对应的吧?

TOP

引用:
原帖由 auto1980 于 2008-6-26 14:01 发表
谢谢楼上的朋友了   感谢
图我有了
我只想想知道主回路怎么接   才不会放炮
接成首位相接      
现场可以用什么方便的检测方法来判断接线是否有误?
我的图  2次回路我没画
电机接线盒里有6个接线柱,4.0以上的电机出厂时是用联片把上下联起来的。上面的3个假设从左到右为U1、V1、W1(假设为头)。下面的
三个从左到右则为W2、U2、V2(假设为尾)。
以你的图为准。拆去联片后:
把U1接到KM1下边的左侧,V1接到KM1下边的中间,W1接到KM1下边的右侧。
W2接在KM2下端的右侧,U2接在KM2下端的中间,V2接在KM2下端的左侧。

TOP

引用:
原帖由 dexinpure 于 2008-6-27 00:14 发表

电机接线盒里有6个接线柱,4.0以上的电机出厂时是用联片把上下联起来的。上面的3个假设从左到右为U1、V1、W1(假设为头)。下面的
三个从左到右则为W2、U2、V2(假设为尾)。
以你的图为准。拆去联片后:
把U1接 ...
谢谢  太感谢了  搞懂了  
U1---W2      V1---U2      W1---V2
现场用万用表应该可以检测的吧?

TOP

请参考以下立式车床主轴图纸,一张是齐齐哈尔第一机床厂,一张是瓦房店重型机床厂的