引用:
原帖由 auto1980 于 2008-6-26 14:01 发表 
谢谢楼上的朋友了 感谢
图我有了
我只想想知道主回路怎么接 才不会放炮
接成首位相接
现场可以用什么方便的检测方法来判断接线是否有误?
我的图 2次回路我没画
电机接线盒里有6个接线柱,4.0以上的电机出厂时是用联片把上下联起来的。上面的3个假设从左到右为U1、V1、W1(假设为头)。下面的
三个从左到右则为W2、U2、V2(假设为尾)。
以你的图为准。拆去联片后:
把U1接到KM1下边的左侧,V1接到KM1下边的中间,W1接到KM1下边的右侧。
W2接在KM2下端的右侧,U2接在KM2下端的中间,V2接在KM2下端的左侧。