请教:三相均衡就可以用单相表代替三相表吗?

请教:三相均衡就可以用单相表代替三相表吗?

如题。
单相表的互感器是否一定要接在B相?
如果单相表的电源为A相,互感器在B相,那测得的读数有什么区别?

TOP

单相表的互感器不一定要接在B相
如果单相表的电源为A相,互感器在B相,那测得的读数什么也不是.

TOP

单相表的互感器不一定要接在B相,
单相表的电源为那相,互感器必须接那相,否则计量的是别的。而且不能与N线接反,否则表会反转的

TOP

引用:
原帖由 sgpg0509 于 2008-6-25 16:36 发表
如题。
单相表的互感器是否一定要接在B相?
如果单相表的电源为A相,互感器在B相,那测得的读数有什么区别?

哈哈哈哈
以前曾经有这样的使用方式,现在就算很平衡,供电局也不允许啦.
现在所说的用单相表代替三相表,是指用三个单相表,分别计量ABC相的电量,代替一个三相表.

TOP

受教

TOP

所谓的三相平衡只是相对的,只用一个单相表来测一相然后乘以3就是三相所用电能?
这样应该不好,电力部门一般是不会同意的,也不太合理。

TOP

三相电是不可能完全平衡的,只能说接近平衡,毕竟每一路的布线长度,线的大小等不可能完全一样,在现实的用电里,所以它们的功耗也就不一样,在说供电局是不会同意的.

TOP