电缆截面

电缆截面

今天上午图纸会审提出的问题,有一台压缩机的机身油池加热器3KW,交流220V供电,给出的电缆4mm2,由于加热器是纯电阻,加上距离有400米左右,我觉得应加大截面10mm2,请问可以不?如果长期用4mm2行不?

TOP

10mm2可以,但是有一点浪费。你的负载为17A,4mm2可以通过32A电流,理论上长期使用可以,但是现在有的电线质量不好,加上你线距较长,6mm2比较适合你的方案。