总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 55 123
发新话题
复制该帖子链接 打印

[锅炉]常压锅炉采暖系统怎么定压?

[锅炉]常压锅炉采暖系统怎么定压?

采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?

TOP

根据建筑的高度,先定“静压”,之后启动循环泵定”动压“,现在一般都是微机定压,
补水是把水箱里的水用补水泵补进系统内,一般是补到系统的回水管上。

TOP

单点定压方式
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

双点定压方式
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

版主太厉害了!感谢感谢!有关常压锅炉采暖系统的资料哪里有啊?版主给推荐一本吧!另:回水自动启闭阀的工作原理是什么?单点定压方式怎么保证顶层散热器不汽化?

TOP

再补充一点:回水自动启闭阀和循环水泵出口直接的联通管的作用是什么?

TOP

回水自动启闭阀和循环水泵出口直接的联通管的作用是
在循环水泵处起恒压作用

TOP

引用:
以下是引用zq2000在2005-04-13 10:33:36发表的内容:

回水自动启闭阀和循环水泵出口直接的联通管的作用是在循环水泵处起恒压作用
能再讲的详细些吗?循环水泵出口压力应该高于回水压力的呀!哪里有介绍常压采暖系统设计的资料?

TOP

广州贝龙热力的设备样本上有,可以找当地经销商索取,具体介绍常压锅炉的书我见过一本很早以前的书,现在书店买不到了。“技术措施”上有一些,可以找来看看。
回水自动启闭阀是和系统循环泵联锁的,阀体接一根管至循环泵出水管路上,靠循环泵开启时出水管路的压力使回水自动启闭阀开启;当循环泵停止时,回水自动启闭阀也跟着关闭。

TOP

引用:
以下是引用dlwyg在2005-04-13 18:21:50发表的内容:

单点定压的系统是不是不能采用下供下回的系统,否则顶层散热器会汽化?!

TOP

版主真是厉害啊,学到不少东东。

TOP

常压锅炉出水一般不会超过100度,只要不出现管道内负压,就不会汽化.单点定压下供下回的系统和其他形式的系统一样,在运行过程中不会出现负压的.

TOP

我想请问斑竹,对于单点定压系统,在系统刚投入运行开始往管道充水时怎样能保证整个系统充满水?
引用:
以下是引用dlwyg在2005-04-14 10:36:52发表的内容:

常压锅炉出水一般不会超过100度,只要不出现管道内负压,就不会汽化.单点定压下供下回的系统和其他形式的系统一样,在运行过程中不会出现负压的.
既然如此,那双点定压的意义何在?
相信斑竹的解答使我豁然开朗。

TOP

我的理解:单点定压类似于开式热水供应系统,依靠系统循环泵将水打进系统.

TOP

不管哪种定压方式,循环泵都要克服系统最高点与热源之间的垂直高差.

TOP

系统定压装置是为了保持系统压力。

TOP

我的理解:常压锅炉的所谓定压装置不同于有压系统的定压,在常压锅炉系统设置高位水箱的意义更多的是为了保证系统满水.

TOP

在北京地区,技术监督局的标准是锅炉上的压力表显示必须是0,我们以前做过的无压系统一般是通过膨胀水箱定压,并且在锅炉和出水阀门之间连接一个大气连通管通到膨胀水箱,有些系统是经过二次换热,锅炉一次测做成无压系统,这样技术监督局就不用验收了,而且每年的检验费省了很多

TOP

dlwyg斑竹厉害,佩服。定压主要是为了系统满水,负责上层倒空或者停泵后水容量减少,上层进气。常压锅炉采暖系统定压原则是将锅炉(常压)与系统(大于常压)两个不同的压力分开控制,只要能较好的作到两压力分开,还是比较适用于小型建筑物的。个人倾向于双点定压方式,系统稳定,并且适应性较广。

TOP

学习中。。。

TOP