[锅炉]常压锅炉采暖系统怎么定压?

学习中

TOP

斑竹的这两张图片是什么地方的,
如果是什么书的,强烈建议把书上传

我现在遇到两个常压热水锅炉采暖项目出现不同的问题了,锅炉房部分是由锅炉厂家提供工艺图纸,出问题,把我叫过去,我也不太明白。常压热水锅炉采暖的资料没找到。

谢谢斑竹了。

TOP

我认为双点定压中的定压补水箱可以省去,不止大家有何建议

TOP

高出锅炉上方1米处的水箱一定不可以省去:1.该水箱起到通大气的作用,保证锅炉始终是不承压运行,这一点是最主要的;2.软化水一般可以由该水箱补至系统。

TOP

22楼的可以找“技术措施”来看看。

TOP

以前对常压锅炉供暖系统用得不多,也不很明白,看了版主地论述,豁然开朗。谢谢,十分的感谢!

TOP

我们新做了一个工程也是常压锅炉
可是顶层的住户不热
没水也没气
是怎么会事啊/?
是双点定压的那个系统
是两台两吨的锅炉
循环泵流量是60t
扬程是32m
两用一备
另外说明一点
他的立管是一直通到底的

TOP

我想请教一个问题;如果没有那个阻力调节阀,系统会是个什么情况??
是不是系统就带压运行了/?
阻力调节阀的作用是什么/?
另外一个是:回水管先进补水定压水箱然后从水箱进锅炉,而不要这个阻力调节阀可以吗??
这个系统又和上面的那个系统有什么区别??
请斑竹指教

TOP

高出锅炉上方的水箱是不是比锅炉高500mm就可以,好像有这样的规定。

TOP

补水膨胀水箱的作用是什么?能不能省去?谢了

TOP

我们这的所有采暖系统工程中(单点双点)没有定压补水箱\集气罐\自动排气罐\阻力调节阀\补水膨胀水箱
只是在用户的散热器上安手动放风门,在回水阀门上调节供暖时的压力.就这种采暖方式大家评一下.1是否省钱,2能否使用户暖气正常使用,3系统的利弊.4单点定压为下供上回式,如改为上供下回式有何利弊应如何设置
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
以下是引用stary在2005-04-12 15:44:04.0发表的内容:
.....此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!.....
朋友,你的这句话说的不对!!
对于常压锅炉,锅炉出水口设循环水泵不错,但是你上面说的水箱的位置就说的不对了,水箱要设置在循环水泵的入口前!!也就是要放在锅炉的出水口上!!!

TOP

你说的是不是和这篇文章里讲的一样.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

1,可以加定压水箱,补水补到补水箱中。
2,加补水变频定压机组,补水补到回水管中。

TOP

采暖系统中的空气分离器是个什么东东??

TOP

厉害!能讲将不水泵如何定压吗?

TOP

谢谢各位大虾!

TOP

我提倡双点定压且补水泵的定压点应连在循环泵的出水管上。

TOP

看了一会,越来越不明白了,单点系统的定压是怎么回事?

TOP

我有问题想和版主探讨,我认为回水自动启闭阀和循环水泵出直接了联通管不是为了定压用的。是为了保护水泵和锅炉用的。循环水泵起动之初,出口阀门应在关闭状态,打开联通管,使通过阻力调节阀的流量接近额定流量时,打开循环泵出口阀门的,关闭联通管。关闭循环水泵时,也要先打开联通管,然后再关闭出口阀门,再停泵。
阻力调节阀的前的压头不得小于最顶层系统的汽化压力和最顶层与阻力调节阀间高差压力的压头之和。

TOP