换热站蒸气管道噪音大的问题

换热站蒸气管道噪音大的问题

小弟最近遇到一个问题,设计了个换热站,现已施工完毕换热效果挺好,就是蒸气管道噪音很大!蒸汽压力为1.0MPa,经过减压阀减到0.4MPa进行使用,噪音依然很大!!!不知如何解决,请大侠赐教!!!

TOP

是否是蒸汽流速过快

TOP

引用:
以下是引用lpfei108在2005-11-24 08:44:49.0发表的内容:

是否是蒸汽流速过快
你的管径多大,流量多少

TOP

管径DN150  额定耗气量9T/H   目前仅有大概4-5T/H

TOP

我们的换热站最后还是进行了降噪处理,门窗全部密封,上了一套通风系统,站内的蒸汽啸声是没办法处理的

TOP

有可能是你减压阀后的管径太小或者是减压阀口径选的小