一吨热水锅炉可以供暖多大面积住宅

“热水泸保守地说1万平方米.”有道理,现在的热指标降低了,…………

TOP

常用单位换算:1美冷吨=3024KCAL=3.512KW
             1万KCAL=11.63KW
             1KCAL=1.163W
             1W=3.6KJ/H
             1KW=860KCAL
重力循环95/70,每米高差产生的循环压力为156Pa
冷水系统水容量,可按2-3L/KW计算,KW为冷负荷。
热水流量计算:G=Q*0.86/(T1-T2) 其中Q单位是W,求出来的单位是KG/H
空调风量计算:需要知道焓差才行,较麻烦就不写了。

TOP

其实按我们做板式换热器选型时候一般北方热指标为50w/平米.
冷一点的地方有60的,在东北的地方可以更高.但要根据具体情况而定!
如果按1吨供10000平米的话热指标是69.78w/平米!
我觉得有点高了!

TOP

我也是山东的,一吨蒸汽可以带1万平米的供热面积,供回水温度为80-60 热指标45-60把

TOP

楼上的说法不是很正确,保守一点就是带1万平米,因为80-60供回水问题根本达不到,你没有考虑一些客观的因素~~我们作设计最主要是让用户在冬天的时候感到暖和,安全,可靠,这样就是好设计

TOP

一吨一般是指热水锅炉相当于蒸汽锅炉的当量。俗称而已。
常用蒸汽焓值一般在2700-3000KJ/KG,山东地区一般平均汽耗0.55吨/万米.时。
最大负荷汽耗0.8吨/万米.时。折算面积1.2万

TOP

2.8MW的热水锅炉相当于4吨的蒸汽锅炉,每MW供热面积不得小于1万平方米,争取达到1.2万平方米。这样你就自己可以算一下。

TOP

一万米应该没问题 !
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

如果是北京新建住宅的话,应该远远大于1万。原因是节能指标规定的平米负荷已经很低了,而非原来的60。

TOP

按照理论计算来说,1t/h的容量能带10000平米左右。而在实际运行中差别很大,多年的实际运行情况表明:锅炉能带多大面积与锅炉结构,煤质的好坏,司炉工的操作水平等多种因素有关,实际1t/h的容量只能带4000~7000左右的供暖面积。

TOP

1、在北京92年左右建设的小区,1吨热水炉可带15000平米。
2、保证锅炉负荷。
3、供热室温16度。
4、肯定没问题。

TOP

最多5000平,还一万平,干过没有,你要把司炉工累死,他也烧不热。

TOP

呵呵,一方面这个根建筑有很大关系,如果是节能住宅一类的现在一万米应该没问题,而对于非节能建筑以及还有公共建筑什么的,还是保守一点的好。
另外还根热源及自动化程度有相当大的关系,如果热源为电、油、气,则能带的多些,如果是燃煤,则能带的小些,另外,如果对于燃煤的大锅炉,平均能带的多些,如果是燃煤的小锅炉,则能带的小些。
在我们这儿,对于非节能建筑,如果是个人手工烧的小燃煤炉,只能计算为4000米,因为非自动化的原因,这样的小炉至少你要把它当成间歇采暖,再加上小燃煤炉效率可能低些,这时最好让它带4、5千米。
当然,对于自动化程度高的其它热源的锅炉或者是大型的燃煤锅炉房,1万米应该是没有问题的,对于这样的,基本就可通过热指标加损耗来算了,因为热源它供得上。

TOP

10吨热水炉供10万平的小区没问题,但是在零下20度的时候,就要启动备用炉了。

TOP

6000~10000

TOP

我觉得,吨时相对于蒸汽锅炉来说的,热水锅炉用MW表示,但人们的习惯上喜欢用吨来说热水锅炉的大小
1吨相当于0.7MW。这样根据地区的单位面积热指标就可算出1吨热水能供多大面积

TOP

1t锅炉理论产热量为60万大卡,然后按建筑使用功能确定建筑热负荷指标,相除得建筑面积

TOP

由于地区的差别和建筑的耗能,差别不小,提供地区、建筑状况、管网等相关参数我可以为计算。ksl1958@163.com

TOP

觉得让锅炉厂家说出来最实在.

TOP

北京地区容水量一吨炉大概可带2000平方米以内!

TOP

发新话题