这套图纸的设计让人耳目一新。
我先谈一谈对本设计的看法:
1、本设计虽然比较严谨细致,但比较遗憾的是未能提供较全的图纸。主要缺:设计和施工说明、图例、制冷机房配管平面等等。特别是未提供设计说明,使本设计减色不少。
2、设计虽然提供了非常详细的轴测图,但没有管道标高,有的管道没有标注管径。
3、非常欣赏作者的设计风格,特别是提供了非常详细的“冷间制冷设备及管道吊点平面位置图”。不要小看了这张图纸的作用,它不仅凝铸了作者对各系统的深思熟虑,而且记载了各管线的流向轨迹、支撑点的准确定位。还有一个非常重要的原因,是不同于空调系统中冷剂管道的支撑点(支架)对“冷桥”的防止与隔绝要求。这些支撑点都必须按照设计在建筑施工时预埋预留进去,漏掉一个都会影响管线的敷设。所以,制冷系统的施工不是等到建筑施工(封顶)完后才进行,而是至始至终与建筑施工同步,这是与空调系统完全不同的两种施工模式。
4、本图提供的材料表中的氨用阀门,没有标明阀门的型号、压力等级等参数。也未提供主要制冷设备的技术和性能参数。
5、“冷施4-7”中的简单说明所要求遵循的规范TJ231(-)-75《机械设备安装工程施工及验收规范》早已过时。
氨制冷系统远比任何一种形式的中央空调系统的要求严格、系统也较复杂。不论是系统的压力等级,还是规范对设计的要求,特别是对施工的要求更加严格。氨制冷系统的安装特别讲究施工工艺、施工水准,成排的工艺管道不论从任何方向观察都必须做到“横平竖直”,误差必须在规定的允许范围内。
为使系统内介质输送是流畅且阻力小,弯头不允许采用压制弯,必须采用煨制弯,其煨制弯的弯曲倍率必须满足设计的要求,同一种管道的弯曲倍率必须相同;三通不允许采用正流三通,必须采用顺流三通。由于系统的压力等级为中级(>1.6MPa),管道的连接形式基本上以焊接为主。
由于氨制冷系统的特点,设计必须详细,详细到系统的一个节点、一个吊点,什么地方应该变向或变径,管道的标高,以及设备、配件的位置都必须细化,必须交待的清清楚楚。经过审定(图纸会审)的图纸,施工单位就必须严格的按图施工,不允许在现场随意变动或更改。
当设计的管线确因建筑物(或其它因素)的原因无法通过或影响其它管线的敷设时,必须由设计院或设计师变更设计后才能继续施工。
中央空调系统虽然没有氨制冷系统的要求严格,但也并不是说施工就可以随意。任何一项设计都有各自的特点和要求,我们必须尊重设计,任何不经同意的擅自更改或变动设计都是违法违规的。