总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

满液式机组制热时排气温度比较低是问题,谢谢!

满液式机组制热时排气温度比较低是问题,谢谢!

排气温度一般<=70度,请问这个到底跟系统中的什么有关系,与控制有关系吗,如何解决,谢谢!

TOP

我觉得这算不上什么问题,相反,我觉得这是正常的。
楼上的认为需要解决,是否是和干式的系统进行比较,觉得排气温度太低?其实,两者的吸气过热度相差很大,排气温度自然也就不同了,只要不是太低,没有液击就行。

TOP

制冷剂是什么?排气温度低时蒸发器进出水的水温是多少,高低压是多少,用的是什么样的膨胀阀?请说清楚

TOP

R22,排气温度过低,制热效果不佳,冷凝进水40℃,冷凝出水45℃,用电子膨胀阀,压力多大我不记得了。谢谢

TOP

用的什么控制,液位还是过热度\排气过热度,请叙述清楚

TOP

用吸气过热度控制,吸气过热度的检测方法是:在压缩机吸气口安装 吸气温度探头和吸气压力,吸气过热度=吸气温度-吸气压力对应的温度. 过热度控制在0.2-0.5度之间,

TOP

????

TOP

引用:
以下是引用cauby在2008-04-09 20:36:56.0发表的内容:
R22,排气温度过低,制热效果不佳,冷凝进水40℃,冷凝出水45℃,用电子膨胀阀,压力多大我不记得了。谢谢
排气温度的确有点低,制冷剂充足吗?蒸发器进出水是多少啊,是不是因为蒸发温度太低的缘故呢,压力不记得了,应该是正常的吧,
1、现查看一下蒸发器进出水温度及流量,看是否正常
2、看一下压力是否正常,制冷剂是否充足?
3、检查一下电子膨胀阀及压传及电子膨胀阀的控制是否有误
4、检查一下压缩机的加载情况

TOP

测一下膨胀阀前后的温度,看是不是膨胀阀开启度有问题
摸一下压机高低压缸的温差,仔细听运行是的声音看是否有串气,还有看压机电流是否正常
是在什么工况下运行的,如果是小冷的话这样的情况就属于正常了
测蒸发器进出口的温度,看是否蒸发器换热不良

TOP

满液式的70度的排气 ,你是做小空调的吧
45度的出水,冷凝冷没温度至少47度 ,压力应该是19kg ,等着烧电机把

TOP

R22,排气温度过低,制热效果不佳,冷凝进水40℃,冷凝出水45℃,用电子膨胀阀,压力多大我不记得了。谢谢

1、饱和冷凝温度大概47度,排气压力应该在17kg,排气过热度23度,对满液机组也算是正常(偏低)。
2、不知蒸发温度压力多少,应该不会太高,蒸发器水量不足或温度过低。
3、检查一下制冷剂是否充足。

TOP

那你最后怎么解决的?我没有修过这样的机组

TOP

发新话题