机房空调故障分析--制冷效果差

感谢大家对此贴的关注,我在1楼的帖子实际上是引用网上一网友的问题,该网友由于最近比较忙,没来得及上网告知问题的最终解决情况。还好刚才看到了他的反馈,特此贴上来,供大家分享:
大家好!好久没来这里了!谢谢各位朋友还惦记着这个问题!

这个问题在2007年2月11日已经基本上搞定了!

为什么说是基本上呢>---现在只能说能基本运行正常(高压调节后能到15KG  低压4.8KG  出风也能降到18度了  电流在7.5A左右)

   我是这样处理的 1.抽真空40分钟

                 2.给系统加制冷剂

                 3.调节冷凝压力开关---高压回液稳定在15KG

                 4.把蒸发器用水清洗了一下---不是很脏

    唯一的缺憾是:压缩机还是要结露!----制冷效果还不错,结就结点吧!呵呵

    唯一没做的是:蒸发器内部没清洗--没有用胆气来吹---没条件!!

    总体来说:还是有很大的进步----出风降下来了,制冷效果基本上满足了!

TOP

我的QQ是82188352

TOP

五年的使用时间,我估计很有可能是冷凝器内结垢所致,因为冷却循环水如果没有进行软化处理,就很容易在冷凝器内的管束内壁上产生结垢,造成传热效率严重降低,冷冻机的出力下降。最好是找专业的清洗公司将冷凝器彻底清洗一下,上述产生的问题就会得到相当大的改善。

TOP

另外在查看一下制冷剂是否缺失,
如果有泄漏,现找出泄漏点然后加以维修,补充制冷剂看看效果如何。

TOP

系统没有问题,仅仅是控制方面有些缺陷,低温制冷造成低压保护是最常见问题。专业的机房空调是不能出这个常识性问题的(否则就没有资格成为专业了)。
从理论角度低温制冷有利于提高EER,而且温度越低越好(当然必须比蒸发温度高一点,否则就不能循环了)。但是从经济角度就不能这么考虑了。
满足低温制冷高EER需要三个条件:节流装置的调节能力足够大(除了电子膨胀阀,其它的都不能满足);蒸发器足够大(假设冷凝与蒸发温度差别是1度,理论上蒸发器面积要加大50倍);压机可变容量。
很明显这样很不经济,唯一经济的手段只能是,提高低温条件下的冷凝温度,牺牲些EER。以避免蒸发不完全造成压机液击了。
偶用海尔单冷柜机代替所谓专业机房空调(专业机房空调是个炒作的概念)时增加了三个功能:环境温度控制冷凝风扇(降电压调速模块);来电自复(加个小型继电器也可以解决);机房超温电话报警(普通的报警模块)。

TOP


偶用海尔单冷柜机代替所谓专业机房空调(专业机房空调是个炒作的概念)时增加了三个功能:环境温度控制冷凝风扇(降电压调速模块);来电自复(加个小型继电器也可以解决);机房超温电话报警(普通的报警模块)。

TOP

引用:
以下是引用bby999在2007-02-22 22:36:10.0发表的内容:
……
我是这样处理的 1.抽真空40分钟

……
哈,这个说到关键了:您是如此处理才解决了的 !!
想必是系统内有不凝性气体,可能是上次换干燥过滤器引致的吧?
如系统内有空气或氮气,可导致室外机压力调速器输出高电压令风机狂转,会使R22过冷凝(当然不凝性气体会存留在冷凝器的上部,此时冷凝器就好像是个大储液器了,换热面积的减少还会让压力控制器维持误操作的),致使系统氟利昂过液量减少,到了蒸发器必然会导致低压,甚至报警的!

TOP

引用:
以下是引用johndy99在2007-02-25 17:07:31.0发表的内容:
电流过高,有可能是系统内有不凝性气体,系统内的不凝性气体10分钟就能抽干净,抽真空40分钟的目的主要是将系统内的水分抽干净,个人意见。

TOP

非常实用的故障分析,非常感谢楼主及参与讨论的各位大侠!

TOP

1\楼主说:判断是膨胀阀开小了!最后把膨胀阀开度调节一相对位置!低压在4.2,但出风还是20度!只有4度的温差!
感觉有点问题,是 R22吗?如果是,那么温差不是4度了吧?
2\压力指示准确吗?可能是显示错误.是不是系统已经到了低压?
3\低压保护是低压开关还是低压传感器?是否工作正常?
4\如果是R22,而且低压正常,那么应该是蒸发器的换热出问题了.最大的可能是蒸发器脏,毕竟五年了.
5\高压12KG应该不会造成低压保护
6\不要频繁调节膨胀阀,每次调节后要等一段时间才能看效果.

TOP

处理的结果出乎我的意料之外!!!!正常运行5年的机组,在日常的正常的维护中不应该有不凝气体进入系统啊,就是有也是极极少量的不应该引起这样的故障啊???除非一种可能那就是维护的人员太不专业了!!!
我怀疑机组的正常只是暂时的,根本的原因还没出现!各位大虾有没有这样的可能呢???
个人见解!!!

TOP

我认为这个问题并没有解决!

只是因为抽真空、调节冷凝压力开关、蒸发器用水清洗了,所以出风温度降到18度了,而没做这些以前出风21度,仅仅
降了3度而已,因此问题还没解决!
为什么故障解决后压缩机还是要结露?

我个人认为是膨胀阀有问题。故障为:调节时要么过大,要么过小,所以导致过小时制冷量、高低压小(刚开始的故障现象),过大时蒸发器不能完全蒸发、压缩机结露、制冷量小(抽真空、调节冷凝压力开关、蒸发器用水清洗后的故障现象),所以应该更换膨胀阀!

TOP

同意上面这位仁兄的见解!!终究压缩机还是有结露的出现,确实还是存在问题的。

TOP

  1 .低温制冷低压压力低,有个办法解决,用一个低压压力开关来控制外风机风速。压力过低时通过降低或停掉外风机风速提高冷凝压力。但要注意电控控制,此功能仅用于低温制冷。在其他情况下这样控制可能会导致机器损坏。
  2.这种工况压机部分结露应该正常吧,我指的是吸气测。
  3.如果是蒸发器脏堵的话应该出风(靠近蒸发器出口处)温度会很低,直至结冰才对,不信你开低速再对比一下出风温度。所以感觉还是冷媒量不足。

TOP

出现上述情况,不防先检查连接的铜管是否有被破坏,特别是回气管有变形?

TOP

大家好,我遇到这样问题,有一台15匹柜式空调,有两个压宿机,两个冷疑器(风冷的),同时运行两个小时后就会同时从膨涨阀开始结霜至回气管,蒸发器结霜,但单独运行任何一台压宿机都不会出现这种现象,压力和电流都会在正常范围(单独运行时1#压宿机4.5KG和15KG电流10A,2#压宿机4KG和15KG电流9.8A),过滤器和澎涨阀都换了,中效过滤器我都拆了,蒸发器也洗,冷凝器检查散热正常,都还是会接霜.我列出它们同时运行时的数据供大家参考(1#压宿机4.2KG和14KG电流9.8A,2#压宿机在3-4KG之间变化,高压14KG电流9.2A),2#压宿系统已抽过几次真空,没发现泄露,澎涨阀无论怎么调压力都在3-4之间变化,请大家分析一下

TOP

楼上能否就你的问题单独发个帖子讨论?对于不少老帖子不少网友已经习惯于视而不见了,呵呵

TOP

引用:
以下是引用wangyl_cx在2007-01-04 20:50:53.0发表的内容:
楼主提出的问题,请教不敢当了,大家交流交流,我也在看帖子向大家学习呐。
我不知道你所用的机房空调型号,在这里把我碰到过的故障,回答你的问题,仅供参考:
(前提是一个设计无缺陷、维护正常的机器中,冷凝压力为1.2Mpa,蒸发压力不低于0.3Mpa,而机房空调低压报警了),
我遇到过类似故障。1.表压力正常,但事实上报警了,出现报警的原因经做模拟动作后查明是保护控制器设定动作值偏移变动,后来更换一个控制器故障排除。2.一位同志在为机组添加制冷剂,理由是低压在0.3Mpa左右,怀疑制冷剂少,加些制冷剂试试,可是低压上不去,高压倒往上升。提醒他检查一下膨胀阀的开度试试,开度调到最大,蒸发压力有所增大,还低于正常值,后来厂方来人证实是膨胀阀故障,更换后正常。3.如你所说,制冷剂质量问题,买来的制冷剂内有不明充填物,一台5匹机,加了许多制冷剂压力还不正常,不敢再加了,最后无奈之下,把系统制冷剂全放掉,抽真空后重新换一桶制冷剂充注,一会儿压力全正常,这时怀疑制冷剂有问题,经核实是为我们采购的人贪便宜,要多赚钱,他本人也不知道是劣等货,上当了。赔了钱,还取消了供应商的资格。4. 风机风量的原因好像不太可能,你说维护正常。你查查送风管中的风阀和防火阀开启度是否影响了风量。5.系统液路中的电磁阀、过滤器等,膨胀阀出口处的液分配器(莲蓬头)内是否有堵?
见笑见笑。
不错,这位仁兄不愧是专业人士,考虑问题不能单方面

还有处理问题希望大家排除法,一个一个去处理,不管是什么问题都会解决。

TOP

很简单的问题

TOP

很简单的问题,有的人甚至开始怀疑恒温恒湿的空调是炒作了。用了5年,出现这样的问题,很明显是要考虑两个原因,如果在制冷剂正常的情况下,冷凝压力正常,低压告警,哪么就考虑是蒸发量和蒸发装置的问题;如果冷凝压力高,哪么是冷凝器和管路的问题,你现在的情况显然不是冷凝器污染的问题,而是管路的问题。说白了,是过滤器脏堵的问题,造成系统两次节流;更换过滤器,清洗冷凝器,重新抽真空,有必要的话调节一下膨胀阀,高压控制在15公斤左右,低压控制在3.4-4.2左右,压缩比控制在10,电流控制在7.9-8.5安培左右,视液镜这个时候不一定满。

TOP