大家好,我遇到这样问题,有一台15匹柜式空调,有两个压宿机,两个冷疑器(风冷的),同时运行两个小时后就会同时从膨涨阀开始结霜至回气管,蒸发器结霜,但单独运行任何一台压宿机都不会出现这种现象,压力和电流都会在正常范围(单独运行时1#压宿机4.5KG和15KG电流10A,2#压宿机4KG和15KG电流9.8A),过滤器和澎涨阀都换了,中效过滤器我都拆了,蒸发器也洗,冷凝器检查散热正常,都还是会接霜.我列出它们同时运行时的数据供大家参考(1#压宿机4.2KG和14KG电流9.8A,2#压宿机在3-4KG之间变化,高压14KG电流9.2A),2#压宿系统已抽过几次真空,没发现泄露,澎涨阀无论怎么调压力都在3-4之间变化,请大家分析一下