半封闭活塞压缩机结霜的原因

半封闭活塞压缩机结霜的原因

同上

TOP

压缩机头结霜很可能是回液引起的。在蒸发器侧负荷降低时很容易出现这种突然回液过多的情况,往往此时伴随压缩机的异常声响。这是根据我留心一个半封闭冷冻机组的运行时观察到的现象,不知是否正确,请专业人士指正。

TOP

如果是空调等高温工况的压缩机结霜,支持楼上的说法(加氟过多也可能这样)!如果是低温工况的压缩机结霜,有时候是正常的.要具体工况具体分析.

TOP

同意楼上说法,我看到的那个机组确实是冷冻机组,蒸发温度-40C左右,在工艺过程的后期,负荷较开始时小很多,膨胀阀控制不住了,因此回液过多,即使有气分,机头也结霜。而在冷冻开始阶段,机头是没有霜的。

TOP

  谢谢楼上的几位,我现在用的就是低温的冷水机,蒸发温度很低,在春、秋时候部分很容易结霜,回气压力很正常,我想可能是楼上说的原因吧。
  但是我的设备上没有气分,会得也直接回到压机里,会不会液击啊!?

TOP

引用:
以下是引用daxue1980在2007-01-17 16:43:18.0发表的内容:
但是我的设备上没有气分,会得也直接回到压机里,会不会液击啊!?
我感觉在你的机器里结霜很可能就是液击了,只不过一般机组都有一定的耐液击的能力。

TOP

为避免这种现象,膨胀阀为什么不能调小一点呢?

TOP

引用:
以下是引用rczl在2007-01-18 09:31:05.0发表的内容:
为避免这种现象,膨胀阀为什么不能调小一点呢?
其实对于某些制冷机组,要解决这个问题不是单靠调节膨胀阀就能解决的。
比如冻干机,在刚开始运行时,由于需冻干的物料的冰晶升华非常剧烈,冻干仓内吸收水蒸汽的冷阱的负荷非常大,也就是满负荷。
但当到了冻干过程的后期,由于物料表面冰晶已完全升华,只剩下内部的冰晶和结合水,此时升华的速度明显放慢,而且冷阱表面已结上厚厚一层冰,传热效率大大降低。此时冷阱的负荷只有10%不到,此时如果膨胀阀供液如果控制不好的话,就容易出现回液液击现象,一液击,机头就结霜,而且霜层会很厚。
为了解决此问题,开始用手动阀门人工调节,在后期把手动阀关小,这种做法太麻烦;
后来就采用电子膨胀阀,脉冲型的,基本解决了这个问题。

TOP

冷冻设备用的压缩机,其回气温度即便已经有很高的过热度,但还可能低于0度,接霜到回气阀处也是正常的。
排气温度有工况要求的过热度就没问题。

TOP

我这有-70度的冷冻设备,也是后期有结霜现象,但只要曲轴箱温度可以,你不必管它。如果曲轴箱温度低了,把冷却水量减小就好。

TOP

引用:
以下是引用shandian2298在2007-01-18 11:46:20.0发表的内容:
冷冻设备用的压缩机,其回气温度即便已经有很高的过热度,但还可能低于0度,接霜到回气阀处也是正常的。
排气温度有工况要求的过热度就没问题。
做高温空调的能说出这样的话来------不简单呀!!!支持!

TOP

工况如何?过热度考虑一下,便知该不该结霜了.如果允许结霜,控制在吸汽阀门附近,不可过多.

TOP

我曾经想过调节热力膨胀阀来改变现状,但是太麻烦了,除了换电子的还有什么好办法呢?
还有问一个到现在没弄明白的问题,过热度怎么算啊(不要笑我啊)?

TOP

引用:
以下是引用daxue1980在2007-01-18 19:43:41.0发表的内容:
过热度怎么算
蒸发器中出气管中制冷剂的温度与蒸发温度的差值为过热度。

TOP

这一段时间一直没有来这里和大家讨论问题。看到各位的回答发现论坛现在高手越来越多了!值得欣慰。
对于这个问题,基本上赞同各位的看法。

TOP

我们看看别人是怎么说的:
     “过热度(superhrat)”这个术语,用于热力膨胀阀是指低压侧和感温包内蒸气之间的温度差。通常将系统调节在10°F(5.6℃)过热度下工作。
      增加过热度会导致蒸发器“挨饿(starve)”。蒸发器“挨饿”意味着只有部分蒸发器充有制冷剂液滴。在该设定值下称蒸发器“缺少制冷剂”。
      吸气管中过热度的大小由所使用的制冷剂控制器类型及其调整值所控制。
      对蒸发器来说,最佳过热度设定值是,当系统运行时热力膨胀阀中感温包的温度变化最小。这一设定值称为 MSS 点或 MSS 设定值。其含义为最小稳定信号(minimum  stable  signal , MSS)。该设定值反映了蒸发器性能和热力膨胀阀性能。
      例如,调整时,如果阀门和蒸发器共同按下列情况动作:
      当过热度为12°F时,感温包温度的变化为14 - 10°F。
      当过热度为10°F时,感温包温度的变化为11 - 9°F。
      当过热度为8°F时,感温包温度的为8[sup]1[/sup]/[sub]2[/sub]   - 7[sup]1[/sup]/[sub]2[/sub]°F。
      当过热度为6°F时,感温包温度的为8 - 4°F。
      最小变化(最稳定状态)就是在过热度设定值为8°F。

TOP

引用:
以下是引用li452328817在2007-01-18 13:59:12.0发表的内容:
做高温空调的能说出这样的话来------不简单呀!!!支持!
谢谢你,不管干什么设备,制冷的基础原理不能忘。

TOP

14楼和16楼说的只是蒸发器内的过热。就压缩机甚至整个系统而言,还有回气管道漏冷而引起的过热,回热器里使液体过冷而形成的过热,还有通过压缩机线圈而产生的过热等等。。。。。要想准确计算或者测量出来,恐怕不是很容易的事。

TOP

汗~~~~~~~~~
看了前面几位的发言,小弟只能爆出三个字:





顶死你~~~~~~~~~~~~~~~~


新人的我~~~~~~~~~~

TOP

活塞压缩机的抗液击能力很差的,如果是螺杆压缩机会好很多的。回气阀结霜是正常的,只要不是结冰应该没什么问题。如果结冰的话那就应该好好查一下原因拉,是否氟加的过多,还是膨胀阀没有调节好,甚至是膨胀阀出现了故障。在负荷突然减小的时候也会结霜,记住而不是结冰!

TOP