总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 62 1234
发新话题
复制该帖子链接 打印

热泵热水器技术交流专题

热泵热水器技术交流专题

各位光顾论坛的网友若有对空气源热泵式热水器相关技术感兴趣的,可在此交流。
大家互相切磋,共同进步。

TOP

对于热泵热水器来讲,热水的温度如何提高到80°以上,是行业的技术难题。虽然现在部分厂家宣传自己的热水器能够做到80°有的甚至100°以上,但是我们应该注意,即使这样的机组能够达到,但是我们还需要注意机组的使用寿命。
也就是说热水温度与热泵机组的寿命之间是一对互为矛盾的因素。如果双方面都能保证,那么改技术也就成为改行业的老大了。
个人观点!

TOP

楼上说的热水温度达到80C以上,如果用现有的制冷剂(包括R22,如R417A等),冷凝压力将相当大,对机组确实是个严峻的考验。
但也可另辟蹊径,国内某大学已研制出专门适合中高温运行的高温工质,即使在冷凝温度80C左右时,机组的冷凝压力仍在常规压缩机容许的承载范围。

TOP

这个话题曾经在暖通热泵专题里面讨论过,希望有兴趣的去那里看看。
1.现在关键是开发高温制冷剂的问题。清华大学和天津大学作了很多工作。
2.今年去北京林业大学看了他们高温热泵干燥的试验台,他们采用的制冷剂是245fa。这个制冷剂的采用就是清华大学老师给推荐的。
3.对于某些制冷剂理论上达到80-120度,没有问题。但是为什么没有广泛应用呢?大家不妨思考一下这个话题。

TOP

清华大学热能工程系为中高温水源热泵专门开发了从“清华一号”到“清华四号”制冷工质,一号、二号含有微量臭氧层消耗物质,将逐渐被淘汰;三号、四号在中高温热泵领域开始有不少应用。
呵呵,本来讨论热泵式热水器(或叫采暖、空调、热水三位一体机)的,话题怎么转移到了适合水源热泵使用的中高温循环工质喽,关于中高温循环工质希望另开专题讨论。
大家关于热泵热水器有什么心得体会,可在此共同交流。

TOP

R245fa是Honeywell的专利产品,优点是90C冷凝温度时,压力并不高,可用于高温热泵。它是纯净工质,没有温度滑移。
缺点时容积制冷量小,会增加压缩机的成本。温度低于19C时为负压。
总之,245fa是优秀的离心机制冷剂,在美国是公认的R123的替代物。目前荏原在日本已经推出了R245fa的离心机组。

TOP

其实用在排风热量回收、机房降温等方面比较可行,洗浴中心使用效果也不错。

TOP

热泵热水器目前主要用于生活热水,其实在60度的出水温度基本已经能满足使用要求。
目前国内厂家很多,比较杂,专业空调厂家或专业热泵热水器厂家,大家都觉得发展潜力大。
所以一起上,2008年以后应该可以正规化。

TOP

由于目前国家标准没有下发,我们也只是拿到推荐的征求意见稿,所以每个厂家都不一样标称,很难介定优良。

TOP

楼上说的那个是JB/T吧?机械部的部颁标准?

TOP

热泵热水技术在60度以下应用已经不是问题了,国内也作了不少的类似工程;
对于高温热泵热水技术,须采用高温介质,如CO2等
至于标准问题,国内一直这样,等到市场乱的不行的时候才能出现,国情!

TOP

我认为可以在回收热时分为两个或三个空间,这样上层不就有90以上的高温了吗??下层出来就不高温了。压缩机不就很正常了吗??大家看看我的想法有道理吗??/
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

制冷剂冷凝放热有90%以上是潜热。
比如说对于一个5P的机组,冷凝放热大约15KW.
其中有13.5KW左右的热量是潜热,就是中间那块区域所能回收的热量。最上面空间所能回收的显热只有1.5KW,所以这两块的比例远不是你图中表示的那个比例,最上面的只有一点点地方,就是可利用的热水量太少了。
感觉要制取高温热水还得靠高温制冷剂或提高压缩机等制冷部件的耐压能力,有用R134A把热水做到80多C的,压力非常高……

TOP

楼上的分析很有道理,受教了,多谢呀,继续努力!

TOP

现在日本大多采用CO2作为工质,有效地解决了出水温度偏低的问题;但目前国内CO2压缩机还处在研制阶段,依靠的还是日本的技术(日立、大金)。
不过,正如楼上的兄弟所说,普通家用的话,水温60度左右就足够了,现有工质完全能够满足要求。

TOP

小弟有问题想请教各位高手,热泵用蒸发器的设计依据和普通空调机蒸发器的设计依据有什么不一样。是不是热泵用的蒸发器面积要设计得大点?以提高吸热量

TOP

蒸发器面积的选取取决于环境温度、蒸发温度、风量等各种参数,不能简单的与其它机器类比。

TOP

如果我这样算:根据冷凝器热负荷和压缩机功率求出蒸发器冷负荷;再结合环境温度、蒸发温度、平均温差、风量等参数,求出蒸发面积。那这样求出来的面积用在热泵热水器上能不能满足使用要求?我曾经在某本书上看过说热泵的蒸发器面积要比同等功率下的空调蒸发面积大些,有的大两倍。但是蒸发面积大这么多不会造成回热度过大和蒸发压力过低的问题吗?请指点指点,或者说一下你们设计的时候是怎样依据的,不胜感激!
我们厂3匹(压缩机功率)机的蒸发器面积是1.9m2;5匹的是2.8m2;10匹的是5.3m2。记得我们工程师说过,每匹对应的面积大概是0.42-0.46m2。最好不要小于0.42m2。请各位发表一下看发

TOP

楼上的数据差得有点多,面积放大10倍还差不多

TOP

10倍?这是用在南方的机子,蒸发面积没那么大吧?
请问那位有专门针对热泵的相关资料啊?

TOP

 62 1234