引用:
以下是引用whiffing在2007-10-22 14:55:41.0发表的内容:
图上看蒸发器到冷凝器也是两相流,整个循环并没有完全的气态制冷剂,似乎蒸发器内的油也能随着制冷剂流动。
论坛显示不同步,我发贴时只看到19楼的部分帖子,好在咱俩今天都有空,就在论坛上把这个问题多聊聊吧^_^
离心机要用虹吸原理驱动制冷剂循环,前提是冷凝器必须在蒸发器上部,而且二者之间的垂直高差越大越好,管路流动阻力越小越好。
对于20楼的图,冷凝器、蒸发器中制冷剂的流向都完全相反,另外,由于冷凝器与蒸发器之间可能管程较长,而且难以保证冷凝器高于蒸发器到一定高度,所以,只能用溶液泵来驱动冷媒流动。
这个技术能否得到广泛应用还是个未知数,原因之一是为实现freecooling功能系统需要增加很多部件,是否具有经济性还难说。
开利向来愿意整这些概念性的东西,该公司还在冷水机组上用膨胀机取代节流阀,号称可以提高COP若干,当我拿此问题请教西交大朱老师的时候,朱老师不容置疑的说:胡搞!原因:1、液态冷媒可回收的膨胀功十分有限;2、特别是在空调工况下,冷凝压力与蒸发压力差值并不是很大,膨胀机可回收的功更是少得可怜。而代价确实显而易见的。