冰蓄冷系统设计教程
kyo.u
独狼
列兵
发短消息
加为好友
1
#
大
中
小
发表于 2005-11-19 23:13
只看该作者
冰蓄冷系统设计教程
这是一个很不错的冰蓄冷系统设计教程,里面很详细,
有第二章 蓄冰设备
第一节 蓄冷设备的种类
第二节 蓄冷设备的性能
第三章 调蓄冷系统
第一节 水蓄冷系统
第二节 冰蓄冷系统
第四章 空调蓄冷系统设计
第一节 典型设计日冷负荷
第二节 蓄冷周期逐时负荷分布图
第二节 设备选择
第四节 蓄冷系统的控制
各种设备的厂家都有!!
要是想学习学习的话,很值得一下!!!
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件
帖子
95
积分
381
威望
308
金钱
734
查看详细资料
TOP
wgj1207
踏平倭寇
大校
发短消息
加为好友
2
#
大
中
小
发表于 2005-11-20 00:18
只看该作者
本人正在寻找这方面的资料,已经下载,多谢楼主的帮助。
帖子
6218
积分
11118
威望
10497
金钱
6206
查看详细资料
TOP
kyo.u
独狼
列兵
发短消息
加为好友
3
#
大
中
小
发表于 2005-11-20 11:22
只看该作者
呵呵呵,客气!
大家相互帮助,共同进步!!!
帖子
95
积分
381
威望
308
金钱
734
查看详细资料
TOP
w19650101
列兵
发短消息
加为好友
4
#
大
中
小
发表于 2005-11-20 15:41
只看该作者
谢谢!
帖子
7
积分
128
威望
118
金钱
104
查看详细资料
TOP
w19650101
列兵
发短消息
加为好友
5
#
大
中
小
发表于 2005-11-20 15:43
只看该作者
请问楼主有没有动态冰蓄冷方面的经验哦?希望能给予指点。
帖子
7
积分
128
威望
118
金钱
104
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
6
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 12:23
只看该作者
这个是不是清华大学那个设计小软件呀,不错的.已经有了.谢谢.
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
7
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:33
只看该作者
空调蓄冷技术
空调蓄冷技术,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用制冷机制冷,利用蓄冷介质的显热或潜热特性,用一定方式将冷量存储起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,把存储的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
8
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:34
只看该作者
空调蓄冷系统的特点
优点
转移制冷机组用电时间,起到了转移电力高峰期用电负荷的作用。
空调蓄冷系统的制冷设备容量和装设供率小于常规空调系统。一般可减少30%~50%。
空调蓄冷系统的运行费用由于电力部门实施峰、谷分时电价政策,比常规空调系统要低,分时电价差值越大,得益越大。
空调蓄冷系统中制冷设备满负荷运行的比例增大,状态稳定,提高了设备利用率
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
9
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:35
只看该作者
空调蓄冷系统的特点
缺点
空调蓄冷系统的一次性投资比常规空调系统要高。如果计入供电增容费及用电集资费等,有可能投资相当或增加不多
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
10
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:36
只看该作者
冰蓄冷系统与一般制冷系统的对比
一般制冷电能需求的峰值问题:
由于电能的大量消耗,电厂的成本越来越高
在紧张时间段内,电能费用更加昂贵
有时电能需求得不到满足
在离峰以外时间,电力需求减少,生产过剩形成浪费。
冰蓄冷系统用于消除用电高峰
将空调负荷转移到峰值以外的时间
选择较小的冷水机获得最佳“参差率”
获得较好的投资回收率
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
11
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:37
只看该作者
蓄冰系统分类
全蓄冰系统
离峰以外时段所制成的冰或冰球,其冷量要达到次日空调负荷所需。
冷水机组用于夜间制冰
机组的平均负荷(冷吨·小时)小于日间制冷需求负荷
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
12
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:37
只看该作者
分量蓄冰系统
主机在高峰以外时段制冰,在空调时段主机持续运转搭配储冰设备以满足设计日空调负荷需要。
分量储存费用较全量储存系统经济,并可获得良好的负荷管理。
冷水机组获得更低的平均负荷
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
13
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:38
只看该作者
冰盘管(外部融冰)
定义:
温度较高的空调回水直接送入盘管表面结有冰层的蓄冰槽,使盘管表面的冰层自外向内逐渐融化。
制冰与融冰的工作过程
制冰循环
开始制冰时,冰槽内充满水,低温乙二醇水循环经盘管进口到出口,吸收冰槽水的热量;此时冰水泵不动作,小空气泵在槽内制造气泡造成水流扰动,水接触到盘管逐渐冻结而结成冰。冰的厚度由设计者决定。一般约在“1~1-1/2”。
空调循环
在白天空调循环时,冰水泵运转系统水流,使水在冰槽内接触冰而降温,冰的融化使水的温度由进水温度降到出水温度。
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
14
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:38
只看该作者
冰盘管(外部融冰)
优点
空调回水与冰直接接触,换热效果好,取冷快
不需要二次换热装置
缺点
蓄冰槽的蓄冰率低,蓄冰槽容积大
盘管外表面结冰不均匀,易形成水流死角
需要采取搅拌措施,促进冰的均匀融化
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
15
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:39
只看该作者
冰盘管(内部融冰)
制冰与融冰的工作过程
制冰循环
开始制冰时卤水(通常为乙二醇溶液)流经储冰槽内使水冻结。
空调循环
在空调循环时,来自用户或二次换热装置的温度较高的载冷剂仍在盘管中循环,通过盘管换热将外表面冰层自内向外逐渐融化进行取冷
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
16
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:39
只看该作者
冰盘管(内部融冰)
优点
盘管外表面融冰均匀,不易形成水流死角
不需要采取搅拌措施,以促进冰的均匀融化
缺点
空调回水与冰间有很薄的水层,融冰换热热阻较大
多采用细管、薄冰层蓄冰
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
17
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:40
只看该作者
冰球
制冰与融冰的工作过程
制冰过程
密封球体内的结冰过程适是伴随有相变的导热与自然对流的复杂换热过程,而且在实际应用中又是许多球体堆集在一个圆柱形蓄冷罐内,载冷剂从球间流过,球体也有可能在一定范围内自由移动,因此,冰球的蓄冷冷结是很复杂的三维传热问题。
融冰过程
相对冻结过程,冰球的融冰过程更加复杂一些,因为融冰过程球中的冰块是活动的,在发生相变的同时,冰块首府力作用上下浮动,固液相界面条件非常复杂
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
18
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:41
只看该作者
冰球蓄冷的特点
在蓄冰槽,因外部形状均匀,水流阻力最小,且均匀吸放热没有热传死角。
球体外部为均匀为圆球体机械,强度最大,适合大型储冰传统使用。尤其不冻结液更换时冰球不因堆集,而挤压破裂或变形。
圆球式设计于储冰槽内存放密度最高,储冰容积最大,相同储存冷量是圆球式所需储冰槽最小。
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
19
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:41
只看该作者
其他制冰方式
胶囊式 - 在高密度容器内填充去离子水和帮助冰成核溶液混合液或PCMs(相变物质)物质。外型有矩形(冰砖)等。冰球式也属于胶囊式 。
冰获得储冰式 - 又为动态储冰式或制冰滑落式
冰泥
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
quandunhai
御风驰
上将
发短消息
加为好友
20
#
大
中
小
发表于 2005-11-21 16:42
只看该作者
融冰-融冰优先方式
储冰槽释放固定等量的冷量作为主要冷源。若大楼的冷量负荷超出储冰槽所供应的冷量,由主机供应,主机仅在设计日尖峰负荷时,才满载运转,主机大部分时间在部分负荷下运行。
帖子
16404
积分
37655
威望
35170
金钱
24851
查看详细资料
TOP
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
83
1
2
3
4
5
››
制冷
技术研究
新手天地
制冷技术
设备研发
冷冻冷藏
学习交流
论文评析
软件共享
图纸点评
资料下载
专业英语
上交大制冷空调
中国制冷展
站务休闲
站务公开
冷暖茶馆
产品供求
工作学习
行业资讯
甲方有话说
商海感悟
行业脉动
考试·法规
企业访谈
客户服务: 021-33191010
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
产品介绍
-
商务合作
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2008
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽