3.3 二次侧水温差
根据2003年2月25日~4月15日调查数据的记录,进入板式热交换器前的水温t2进大部分时段在9~10℃间波动,经板式热交换器后的水温t2出大部分时段在11℃左右波动,二次侧环路水温度的实际运行参数(11-9℃)比设计参数(12-6℃)要小。另外,根据2003年6月1日~8月31日的调查数据记录,进入板式热交换器前的水温t2进大部分时段在27~28℃间波动,经板式热交换器后的水温t2出大部分时段在25℃左右波动,二次侧环路水温度的实际运行参数(28-25℃)比设计参数(32-18℃)要小。
根据原有设计,二次侧的4台循环水泵为定流量泵,且24小时连续运行,每台水泵额定功率为30kW,各用户末端的水源热泵机组的水侧管路上设有电磁阀、平衡阀。但由于水源热泵机组有最小结冰流量要求,另外在管路上也没有设置与热泵机组连锁的流量开关,故在实际施工安装中将电磁阀取消了。因此,无论末端水源热泵机组开启台数的多少,二次侧循环水系统的4台循环泵总是在全天候的满负荷运行。可以认为这是导致二次侧水温差⊿t2过低的重要原因之一。
另外,根据冬季运行纪录,二次侧进出水温度有偏离控制温度范围的情况,这可能与一次泵加减载设定条件不合理有关。
3.4 水泵开启频率
图3表示2002年11月~2004年1月各类水泵的月开启频率变动,空调系统在2003年春夏过渡季节4月16日~5月29日及夏秋过渡季节9月10日~10月28日停止运行。由图可见,除了二次循环泵在整个空调运行期不间断的连续运行外,1#深井泵和1#一次泵(一次泵运行方式的设置见文献[2])的月运行次数最高不过2000次左右;而它们的2#泵的月运行次数则更少,2#一次泵冬季供暖峰值期1月份的运行次数只有500次左右,2#一次泵在夏季供冷期运行次数还要少;2#深井泵只在12月份和1月份有过250次左右运行记录;再就是,尽管公寓楼的入住率已很高,但2台深井水泵同时运行的频率仍很低,一次泵也同样。另外,冬季深井泵和一次泵的运行次数基本一致,而夏季深井泵的运行频率明显低于一次泵。冬夏运行的差异,笔者以为主要是因为2003年的夏季是冷夏所致,而且这种运行差异也直接反映在了水泵的能耗上(图4)。
图3各类空调系统用水泵供暖、冷期的月开启次数变动
4 空调系统消费电量计算方法及其能耗分析
空调系统能耗分析的最大难点是,目前正在运行的空调系统很少有专门针对空调设备运行耗电量数据的记录,即使有也是与其它的非空调设备的耗电量混杂在一起记录,像北京嘉和丽园住宅公寓楼的用电量情况记录就属于这种情况。
为此,笔者提出了一种用于计算空调动力设备消费电量的推算方法,推算方法中所需的基本数据取自第2节中所述的人工抄电量记录数据和TRACER SUMMIT 5.01记录的空调系统实时运行记录数据。这种推算方法的基本思路是将整个空调系统的动力设备消费电量分成两大部分:一部分是共用空调动力设备的消费电量,即深井水抽/回水泵、一次泵、二次循环泵等;另一部分是空调系统末端设备的消费电量,即各户的水源热泵机组的消费电量。对这两部分消费电量分别采用不同的方法进行计算,其中共用空调动力设备的消费电量推算方法将在4.1节中讨论;末端空调水源热泵机组消费电量推算方法将在4.2节中讨论[3]。
4.1 共用空调动力设备的能耗分析
1)共用空调动力设备的消费电量推算方法
共用空调动力设备在本研究中主要是指深井水抽/回水泵、一次泵、二次循环泵,这些水泵均为定流量泵。对于定流量泵,当其工作电压比较稳定、工作电流波动比较小时,只要知道了水泵的运行时间,根据式(1)可推算出这些设备的消费电量。即,根据TRACER SUMMIT 5.01的空调系统实时运行记录数据,可以获得每台水泵的实际运行时间;水泵的工作电压U按380伏计入;水泵工作电流I可随时检测到,基本稳定。有了这些参数,就可根据式(1)推算出每台水泵的小时消费电量、日消费电量、月消费电量、年消费电量。
Q共电i,j =Ii x Ui x 1.732 x cosθ/1000 xτj(1)
其中,Q共电i ,j——某共用空调动力设备某天的计算用电量 (kWh/day)
Ii——某共用空调动力设备的工作电流(A)
U——工作电压(V)
cosθ——功率因子
τi ,j——某共用空调动力设备某天的运行时间(h/day)
图4各类空调用水泵供暖、冷期的月消费电量推算值
2)共用空调动力设备的能耗分析
整理2002年11月~2004年1月的调查数据,并根据式(1)可推算出各类空调用水泵的消费电量(见图4)。根据计算结果,无论是冬季供暖期还是夏季供冷期,空调用水泵消费电量中近80%的部分是被二次循环泵消费的,即使是最冷的12月和1月份,二次循环泵的消费电量都达到了其它两类泵的2倍;夏季也有同样的趋势。另外,冬季一次泵与深井泵的能耗非常接近,但夏季一次泵的能耗则要多于深井泵,其原因同前述。由于二次循环水泵是24小时不间断的、定流量连续运行,无论环路中有多少台热泵机组在运行,二次循环泵总在满负荷的运行,这就直接影响了整个空调系统的节能。
4.2 末端空调水源热泵机组的消费电量推算方法
在实测数据记录中,有每个住户每天消费电量的记录数据,但这些电量都是每户的总用电量,也即包括照明、各种家电设备、个人电脑、通风换气设备、水源热泵机组等在内的每户每天日常用电量的总和。对于不同的家庭,家用电器设备的构成是有所不同的;同时由于生活习惯的不同,电器设备使用时的间、消费的电量也是有所不同的。一般家庭常用的用电器具或设备大致有照明、电视机、个人电脑、洗衣机、电冰箱、厨房通风排气扇、卫生间通风换气扇、空调热泵机组等。根据这些器具和家用电器设备的使用特点和使用规律,像冰箱是常开的,24小时连续运行;照明、电视机、厨房通风换气扇等设备每天的使用时间都基本上是有规律的,也是比较稳定的;个人电脑、洗衣机、卫生间通风换气扇的使用时间虽然随机性比较大,但其消费电量也是比较稳定的。这类用电设备,由于使用期间用电负荷稳定,用电时间也有规律可循,而且用电量也相对比较稳定,随时间变动的影响因素较小,我们可把这部分消费电量视为不变动部分的消费电量。所谓不变动部分的消费电量是指消费电量中,基本不受室外气象等条件影响、每天的消费电量基本上稳定不变的部分。与之相反,每户空调热泵机组的消费电量则应视为变动的、不稳定的消费电量。这是因为空调热泵机组在运行期间,受室外气象条件变化的影响非常大;另外,室内人员、灯光照明等负荷条件的影响也是导致空调运行时间不确定原因之一;加之,每个人对舒适性空调温度的感受不同,设定的室内空调温度差别甚大,而且空调机组开启的时间也不一样,致使空调热泵机组消费电量随时间的变化很大,因此我们把这部分消费电量称为变动部分的消费电量。
图5某住户日消费总电量的月变动实测值
图5 为某住户2002年9月~2004年1月日消费总电量的月变动实测值。由图可见,一年中,非空调期间的消费电量几乎都比较稳定(黑线以下的部分),不随时间的变化,即为上述的不变动部分的消费电量,而空调期间的消费电量却变化很大,日消费电量的峰值几乎都出现在冬季的最冷月份或是夏季的最热月份(红线与黑线之间的部分),即为上述的变动部分的消费电量。据此,我们可以按下法来推算末端空调水源热泵机组的消费电量。
变动部分日消费电量的推算如果把每户照明、电冰箱、电视机、个人电脑、洗衣机等一般家用电器设备的消费电量视为不变动部分的消费电量;每户空调热泵机组的消费电量视为变动的、不稳定的消费电量;那么,我们可以构成下式:
每户每天的日消费总电量 = 不变动部分的日消费电量 + 变动部分的日消费电量
= 一般家用电器设备(包括照明)部分的日消费电量
+ 空调热泵机组部分的日消费电量(2)
据上式,对于空调热泵机组这部分变动的消费电量,本文考虑采用减去法推算。即,从每户每天的总用电量中,减去包含照明部分在内的一般家用电器等的不变动部分的消费电量。
不变动部分日消费电量的推算嘉和丽园公寓楼空调系统每年的过渡季节停止运行,该期间一般为:春夏过渡季 4月16日~5月29日,秋冬过渡季 9月25日~10月17日。在空调系统停运期间,所有的空调水泵和每户的空调热泵机组均停止运行,每户的日消费总电量记录中只剩下一般家用电器设备部分(包括照明)的日消费电量。通过对所有住户在这段非空调运行期间消费电量数据的分析,这部分的消费电量波动较小,基本稳定,我们可以把这段时间的日消费量视为不变动部分日消费电量,并将相关的影响因素考虑后取其平均值作为一般家用电器设备(包括照明)部分的日消费电量带入式(2)。
这样,每户每天的空调热泵机组消费电量就可根据式(3)计算。
q空调 j =Q j -Σ(Ni xτi )(3)
其中,q空调j——某户空调热泵机组某天的计算空调用电量(kWh/day)
Qj——某户某天的总用电量(kWh/day)
q电 i——某家电设备平均每天的计算电量 (kWh/day)
Ni—— 某家电设备的输入功率(kW)
τi——某家电设备平均每天的用电时间(h/day)
图6空调共用部分和末端部分供暖、冷期的月消费电量推算值