(原创)详细分析双螺杆压缩机减载时出现的喘震(噪声)

本主题由 limanfeng 于 2008-7-7 23:18 解除置顶

(原创)详细分析双螺杆压缩机减载时出现的喘震(噪声)

双螺杆转子的齿间容积随着转子容积的缩小而压缩齿间容积内的气体,直到工作容积与排气口边缘相连通为止,这一过程称为内压缩过程。压缩终了工作容积内的气体压力,称为压缩终了压力。
螺杆式制冷压缩机内压缩终了压力,取决于压缩机内容积比(滑阀位置)和吸气压力。因此,螺杆式制冷压缩机内压缩终了压力,不一定等于排气腔内压力(背压)。若,工作容积与排气口连通时,工作容积中的气体将进行定容压缩或定容膨胀,使其压力与排气腔压力趋于平衡,从而产生额外功耗损失。当吸气压力相同,工作容积变小时压缩排气压力就会小于油分内的压力的(欠压缩)。
在油分内气体压力高于压缩机内压缩终了压力的情况下,气体在齿间容积内由吸气压力压缩到压缩终了压力,此时工作容积与排气孔口相连通,排气管中的气体倒流,使工作容积中的气体由定容压缩到排气管内气体压力,然后进行排气过成。
在欠压缩时,其等容压缩是在与排气口刚连通的瞬间进行的,其通道仅为一条狭缝,因此回流的气体速度极高,除热力损失外还伴随着气体的流动损失和周期性排气噪声的出现,这个声音就是大家所听到的噪声。


真正的技术性讨论从35楼开始 希望大家继续参与  !! 感谢LIMANFANG 热心提醒  为了不误导别人 现在改标题!!!

[ 本帖最后由 compmen 于 2008-7-25 19:32 编辑 ]

TOP

这么好的东西竟然没人看 每人顶 自己来

TOP

看过!

TOP

感谢加精 置顶

那位有什么异议或不懂的请跟贴 本人尽力解答疑问

TOP

好!
我们鼎立支持!

TOP

没什么

TOP

不错

TOP

  

TOP

白纸一张 无语!!!

TOP

严格来讲,我觉得不能叫做“喘震”,这和离心机的喘震有本质的区别,破坏性也没有离心机的大,只要没有内容积调节滑阀这种现象既不可避免,在空调领域并无大碍。谨代表个人观点,楼主辛苦了,鼎!

TOP

终于有人说到点上了  

其实我写喘震是为了吸引眼球 因为这个板块有个标题是" 螺杆机会发生喘振现象吗?为什么? "   跟贴的都没有说到点子上 还笼统的把离心式压机的喘震理论用上  这才引起我的兴趣 所以另立门户

楼上老兄说的相当好 这个声音不能叫做喘震 确切的说应该叫做噪声   声音产生的原因已经在1楼说明

TOP

grasso的大型压缩机都有防喘接口的。就是把油分离器和压缩机排气口用根小管DN10连通,但搞不清楚什么原理。lz能分析下吗?

TOP

那是做平衡用的 建议你再看看1楼的内容

TOP

是否是氟流量减少的原因呢

TOP

你们都好厉害呀

TOP

lz请问如何避免螺杆机的这种噪声,?

TOP

引用:
以下是引用herculis在2008-06-11 17:23:52.0发表的内容:
lz请问如何避免螺杆机的这种噪声,?
你仔细看一楼的内容 如果你能明白发生的原因 你自己就可以找到解决的办法