我谈点体会
丝状菌引起的污泥膨胀在显微镜下看是有大量的丝状菌存在,指示生物不见 菌胶团破碎。如果没有显微镜 沉降比很高80%-90% 有个特点不沉降 细看有点象网架结构不爱沉淀 底部沉下来的发黑 上部半透明。其实絮体碎了 丝状菌很多。
正常的运行如果没有条件做化验可看暴气池混合液的颜色闻气味 正常的运行有点淡淡的腥味 从混合液的颜色和正在翻花的流动着的污泥形状可以判断出 因为在暴气池的出水堰 絮体已经成型 我管理运行十多年觉得这是比较明显的特征
有个土办法 如果是双系列同时运行的 可停一边用来试试 排掉三分之一 闷暴 补充新鲜污水 再排 再闷 再补充 意思是排掉已经丝状菌占优势的混液 培养新液 在好氧条件下 这样不会培养的都是厌氧的丝状菌 分几次把坏的都排掉 和重新培养的区别是分段排 阶段暴 不用完全停产 我试过有效 当然污水性质不同 可能效果不同
mauvelanping分析的很有水平 学了不少东西 qq156416互相联系 5