一,三两张图的疑问:是门的高度矮了还是吊顶的高度高了?一般门的高度在2000mm左右,这样看吊顶就差不多3500-3700mm。
第一不可能。公共建筑层高就算4500mm,粱高最少500-600mm,风管加保温层和安装空间最少500-600mm,其他设备如桥架、消防等也需要空间,装修本身需要的基础层。。。最后,吊顶一般只能在3000mmm左右。
第二不合理。室内设计的空间,并非越高越好。不同的场所、不同的功能对空间(高度)的需求是不同的。比如大型商场人流量大,空气交换量大,同时需要更多的商品、广告展示,。。。所以一般要求空间(高度)大;KTV包间及走道(客房和走道),人流量较少,灯光比较幽暗,声学要求高,加上顾客的私密性保障,不需要大空间,吊顶高度有2800mm已经足够。另外,一个包间也就几个平方米-十几个平方米,吊顶高了反而显得局促,好比一个井。感觉不舒服的。
此类问题及理论只能简略表述一下。这些问题和理论,在我们设计师设计时都是必须考虑的因素。也是检验一个设计师水准的要素(特别是公装设计师)。
再说一点,你的KTV包间的灯光设计。太多、太亮、太复杂。
奖励积分20 by tandajun21 原因:热心网友,多多鼓励~