防排烟设计

防排烟设计

建筑高度31.6米
内走道超过20米 
公共建筑
是否需要增设机械排烟和机械防烟系统?
谢谢

TOP

你应该问要不要防烟和排烟,跟机械、自然没关系

防烟是要考虑的,排烟高规没有要求,参考后出的建筑设计防火规范公建超20米内走道要考虑排烟

TOP

建规明确规定了超过米内走道需要增设排烟系统,但是防烟系统了?

TOP

建规明确规定了超过20米内走道需要增设排烟系统,但是防烟系统了?

[ 本帖最后由 huazhiwu1029 于 2008-6-28 11:07 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

你这个楼的楼梯间不是防烟楼梯间吧?
看起来应该是普通的封闭楼梯间
向建筑专业了解清楚楼梯间的性质
防烟楼梯间及其前室才需要考虑防烟

TOP

从图上看,这个走道要设机械 排烟的,楼梯间是封闭楼梯间吗(无前室吗),那就不用考虑防烟这码事了 另外,你右边的楼梯有问题呀,平台太小了吧,违反规范的噢

TOP

公建 31.6米高——按高规
内走道超长 要做排烟
两侧楼梯 可自然排烟

TOP